《安徽省实施<医院感染管理办法>细则》第四章 医院感染重点部门、重点部位的管理 第三十六条 手术部(室)的医院感染管理应达到以下要求:(十一)洁净手术部空气净化设备的日常管理应当符合以下基本要求: 1、对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口,应当每周进行清洁,若有污染时应随时清洁; 2、对洁净区域内回风口格栅应当使用竖向栅条,每天擦拭清洁1次,每周彻底清洁,若有污染应随时清洁,对滤料层应按照有关规定定期更换; 3、负压手术室每次手术结束后应当进行负压持续运转15分钟后再进行清洁擦拭,达到自净要求方可进行下一个手术。过滤致病气溶胶的排风过滤器应当每半年更换一次; 4、热交换器机组散热器应当每周进行高压自来水喷射冲洗,并保持清洁干燥; 5、对空调器内部加湿器和表冷器下的水盘和水塔,应当每周进行清洗去除污垢,并保持干燥清洁; 6、对挡水板应当每周进行清洗,保持干燥; 7、对凝结水的排水点应当每天检查,并每周进行清洁。 |