找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 3113|回复: 26

[求助] 洁净病房及手术室过滤网更换的相关法规

    [复制链接]
发表于 2015-3-13 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
经检测我院部分洁净病房及手术室指标超标,考虑为粗、中、高效过滤网超使用期限所致,但请教,哪个规范规定了过滤网需更换的具体时限了吗?
急等解决!
谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 12:48 | 显示全部楼层
医院洁净手术部建筑技术规范
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 13:11 | 显示全部楼层
根据《医院洁净手术部建筑技术规范》、《医院空气净化管理规范》,我们制定了符合我们医院具体实际的相关制度:一、空气洁净技术维护与保养要求(均有记录)
    (一)空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。   
      (二)新风机组粗效滤网宜每2天清洁一次(我院自定7天);粗效过滤器宜1~2个月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器应每年更换。发现污染和堵塞及时更换。  
      (三)末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。   
      (四)排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。  
      (五)定期检查回风口过滤网,每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
二、循环风紫外线空气消毒器的使用与维护   
    (一)使用中的循环风紫外线空气消毒器必须取得卫生部消毒产品许可批件。  
    (二)应遵循卫生部消毒产品卫生许可批件批准的产品使用说明,在规定的空间内正确安装使用。      
    (三)消毒时必须关闭门窗,进、出风口不应有覆盖、遮挡。
    (四)用湿布清洁机器时,须先切断电源。   
    (五)医学工程科应遵循产品的使用说明定期进行检修、维护并有记录。   
三、集中空调通风系统的卫生管理   
    (一)集中空调通风系统应符合以下基本要求:   
      1、新风口应当远离建筑物的排风口、开放式冷却塔和其他污染源,并设置防护网和初效过滤器;      
      2、送风口和回风口应当设置防鼠装置,并定期清洗,保持风口表面清洁;
      3、空调机房内应保持清洁、干燥,严禁存放无关物品。   
      4、集中空调通风系统应当具备下列设施: (1)应急关闭回风和新风的装置; (2)控制空调系统分区域运行的装置; (3)空气净化消毒装置; (4)供风管系统清洗、消毒用的可开闭窗口。
      5、运行中的集中空调通风系统应每两年对其进行一次预防空气传播性疾病的卫生学评价,评价合格后方可继续运行。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +4 收起 理由
江南水韵 + 1 + 4 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 13:12 | 显示全部楼层
医院空气净化管理规范(2012版),5.3.2中维护和保养要求

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
江南水韵 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-13 13:13 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2015-3-13 12:48
医院洁净手术部建筑技术规范

2013版  翻遍了,没看见有更换过滤网的时限规定,请教?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-13 13:15 | 显示全部楼层
lwlgood1984 发表于 2015-3-13 13:12
医院空气净化管理规范(2012版),5.3.2中维护和保养要求

在您的指导下找到了,谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-13 13:16 | 显示全部楼层
清清 发表于 2015-3-13 13:11
根据《医院洁净手术部建筑技术规范》、《医院空气净化管理规范》,我们制定了符合我们医院具体实际的相关制 ...

非常感谢您的指导!谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 13:27 | 显示全部楼层
在《医院洁净手术部建筑技术规范》和《医院空气净化管理规范》均有明确规定,我们医院由总务部门负责,但是不一定全部能落实到位
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 13:47 | 显示全部楼层
清清老师回答的很规范啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 14:43 | 显示全部楼层
《医院空气净化管理规范》要求:
1、新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
2、末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
3、排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
4、定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。

评分

参与人数 2金币 +4 收起 理由
清清 + 2 赞一个!
江南水韵 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 14:47 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师的指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 15:19 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师的指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 16:12 | 显示全部楼层
清清 发表于 2015-3-13 13:11
根据《医院洁净手术部建筑技术规范》、《医院空气净化管理规范》,我们制定了符合我们医院具体实际的相关制 ...

集中复习了相关知识,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 16:21 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 16:44 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 16:53 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 21:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位老师分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 21:54 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-14 08:31 | 显示全部楼层
可以按照2012版的《空气净化管理规范》,关于过滤网有具体的维护和保养时间
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-14 09:27 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料分享,学习了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表