[求助] 380平米血液净化室空气监测如何布点?

 
发表于 2015-3-11 08:24:58 | 查看全部 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院血液透析室使用面积约为380平米,治疗室、水处理室使用面积未算在内。

按照GB15982-2012《医院消毒卫生标准》A.2 空气微生物污染检查方法:
A.2.2.2 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境采用平板暴露法:室内面积≤30m2,设内、中、外对角线3点,内、外点应距墙壁1m处;室内面积>30m2,设4角及中央5点,4角的布点部位应距墙壁1m处。将普通营养琼脂平皿(Ф90mm)放置各采样点,采样高度为距地面0.8m~1.5m;采样时将平皿盖打开,扣放于平皿旁,暴露规定时间(Ⅱ类环境暴露15min,Ⅲ、Ⅳ类环境暴露5min)后盖上平皿盖及时送检。


请问我能按照室内面积>30m2,设4角及中央5点布点吗?

还是应该按照使用面积进行不同的分区进行布点。

请教论坛上各位老师,究竟该布多少点合适呢?


贡献排行榜:
发表于 2015-3-11 08:36:45 | 查看全部
个人认为:应按照室内面积>30m2,设4角及中央5点布点
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-11 08:45:40 | 查看全部
布5点就可以了。无需搞得那么麻烦
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-11 09:11:50 | 查看全部
我们医院血透室的面积跟你们差不多,都是东南西北中5点布置。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-11 09:52:07 | 查看全部
              布5点就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-11 10:56:28 | 查看全部
本帖最后由 石桥wshh1975 于 2015-3-11 10:57 编辑

空气净化措施有效情况下,血液净化治疗间的空气质量与HAI的相关性很低,所以没有必要进行常规空气消毒效果监测,而应关注净化措施的运行状态与维护。如怀疑HAI与空气质量有关时,应针对病原菌进行采样,采样点应酌情增加。