[求助] 空气超标的原因?

[复制链接]
发表于 2009-3-6 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院新楼3-7层的处置室均为中央空调,其中医院4层处置室连续三个月空气沉降菌均在500cfu/m3左右,分别采取了清理中央空调的回风口及送风口,加强了室内环境的卫生,室内空气的紫外线灯照射、化学消毒剂的薰蒸消毒等措施,均不见改善,请各位老师帮助分析,造成空气超标的原因?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-6 21:47 | 显示全部楼层
查看冷凝水盘管,送风管道积尘情况
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-6 22:30 | 显示全部楼层

回#2贴子

谢谢老师回答,对于中央空调工作原理本人不太清楚,不知如何查看泠凝水盘管及送风管道积尘情况?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-7 08:10 | 显示全部楼层

回复 #1 白去 的帖子

你好:请学习无级紫晶2009年2月发布在感染论坛中的《各司其职在感染管理中的重要意义》课件,里面有关于中央空调的污染环境的原因及如何清洗、保养的方法及卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》2006年2月10日颁布、2月24日发布在卫生部网站,3月1日实施。卫生部网站可查到。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-7 14:31 | 显示全部楼层
:handshake 谢谢!