[求助] 层流洁净手术室,动态空气培养需要每月监测吗?

  [复制链接]
发表于 2015-2-17 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
流洁净手术室,动态空气培养需要每月监测吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-18 04:14 | 显示全部楼层
你说的“动态空气培养”具体是指什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-18 08:45 | 显示全部楼层
通常是静态下采样的,每季度一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-18 09:31 | 显示全部楼层
为什么有这个想法呢?没有规范规定需要监测动态的,所以不需要。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-18 09:48 | 显示全部楼层
按照2012年下发的《空气净化规范》执行哦,那里面有比较详细的监测频率和说明
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-18 15:14 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-18 18:23 | 显示全部楼层
如果洁净手术室较多的话,是否可以考虑每月监测几个,每个季度全部监测完即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-18 18:51 | 显示全部楼层
如果洁净手术间较多的话,可以考虑每月监测不同机组的几个手术间,每个年度全部监测完即可
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-18 19:24 | 显示全部楼层
你这个动态空气培养是否指日常使用期间的监测,可以每月监测,如果手术间较多,每年度全部监测一次即可。我们五间洁净手术间,要求每季度监测一次,分配为每月监测,由于使用平皿较多,这样可以减少微生物室的工作量,不至于一次准备较多的平皿。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-19 16:10 | 显示全部楼层
2012年下发的《空气净化规范》执行哦,那里面有比较详细的监测频率和说明,按国家规定.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-4 19:31 | 显示全部楼层
多谢各位老师指点,学习了,很有帮助!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-5 16:01 | 显示全部楼层
请教各位老师,洁净手术室空气采样时风机是要停止还是运行?