请问各位老师:
洁净手术室如千级、万级手术室,空调过滤网多长时间清洗一次?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-16 13:17 | 显示全部楼层

序号        维护部位        维护时限与方式        备注
                清洁        更换        查看       
1        新风机组        粗效滤网        2天                        发现污染和堵塞及时更换
2                粗效过滤器                1~2个月               
3                中效过滤器                3个月        1周       
4                亚高效过滤器                1年               
5        末端高效过滤器                3年        1年        阻力超过设计初阻力160Pa及时更换
6        排风机组        中效过滤器                1年                发现污染和堵塞及时更换
7        回风口过滤网
        1周        1年                遇特殊污染及时更换,消毒液擦拭回风口内表面
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-16 13:19 | 显示全部楼层
表格的格子怎么没有了啊,你看医院空气净化管理规范吧
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-16 13:22 | 显示全部楼层
这是我做的一个维护登记的封面,望提宝贵建议

手术室层流系统维护保养.doc (36.5 KB, 下载次数: 48)
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-20 17:33 | 显示全部楼层
可以参照《医院空气净化管理规范》(WS\T368-2012),那里有详细说明。