找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1514|回复: 15

[求助] 关于ICU层流病房回风口设置,有设于顶部的吗?

  [复制链接]
发表于 2015-1-13 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,我们在建ICU层流病房将回风口设于床尾顶部,我认为不合适,应设于墙壁下方,但主管建设领导和工程方不听,说只有检测合格就行,我谁也说服不动,因为已经大部分设置做好,领导也作难,我无语啊。平面图我把关看了,但净化如何做?工程建设中人员没我,我多嘴还被批一顿。怎么办啊?就错下去?还是我说错了,设于顶部合理?晕啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-13 18:12 | 显示全部楼层
应参照GB50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范 及GB 50591-2010:洁净室施工及验收规范 中国ICU建设与管理指南 等标准及指南进行规范与要求。
回风口不会在房顶,也不应该在房顶。这是关乎患者安全问题,怎能儿戏?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 00:12 | 显示全部楼层
应按GB50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范来执行
我好象记得看到过:工程验收时要由第三方出具检测报告的
可一下子找不到在哪了,你自己慢慢找吧
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 00:18 | 显示全部楼层
图片1.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 00:36 | 显示全部楼层
QQ图片20150114003628.jpg 胡国庆老师的课件
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 08:17 | 显示全部楼层
非常赞同胡国庆老师的意见:洁净ICU看上去很美,但新风量和换气次数不够,异味难除,病人舒适度严重受影响。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 08:46 | 显示全部楼层
谢谢老师们的回复,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 08:49 | 显示全部楼层
男丁格尔 发表于 2015-1-13 18:12
应参照GB50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范 及GB 50591-2010:洁净室施工及验收规范 中国ICU建设与管理 ...

这种奇怪的事情也同样发生在我们医院ICU及新生儿重症监护病房的层流建筑设计!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 09:15 | 显示全部楼层
作为院感管理人员要做到认真履行职责,积极参与院内重大建设工程的选址、设计及流程布局的审查,做到到位、不越位。在ICU建设中,你发现了问题并且及时提了出来,建议整改,就行了。究竟改或不改,那是院长的事了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 09:21 | 显示全部楼层
非常同意9楼老师的观点
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 09:33 | 显示全部楼层
我也同意9楼老师的意见。尽到我们的责任了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 11:54 | 显示全部楼层
我也同意9楼老师的意见。尽到我们的责任了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 12:44 | 显示全部楼层
我也同意,我们医院的回风也在病房内,也在顶上,提过需求,但鉴于力量有限,唉!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 14:14 | 显示全部楼层
我院为新建医院,本人来时ICU已经建好,回风口设置于房间顶部,不利于清洁;曾有多次监测空气超标情况,分析原因可能为回风循环不到位,咨询专家最好是上送风,下回风效果好。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 15:25 | 显示全部楼层
应该是上送风、下回风
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 16:13 | 显示全部楼层
我们消毒供应中心的无菌物品存放区及ICU当初也出现过这种情况,后来也是根据相关规范及相关科室护士长配合共同努力说服了头头们,最终接受了。改为上送下回。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表