[求助] 各位老师请指导一下二级医院透析室的平面图

[复制链接]
发表于 2014-12-31 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 2501449455 于 2014-12-31 17:12 编辑

C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 mmexport1420015840754.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-31 18:11 | 显示全部楼层
基本设置还可以,以下是个人意见:
1、医护通道最好不在家属等待区进入,改为直接由更鞋区上端进入。
2、右上角区域医疗废物通道设置意义不大,也解决不了隔离透析区医疗废物转运的问题。其实医疗废物可以密闭转运。
3、水处理机的位置在哪里?
4、普通透析区透析机为横向排列,是否不利于透析用水的输送管路及其他吸引氧气等等设施的设置?若可能的话,纵向排列让每一排都有一段接触图中最下端的墙壁则可以解决此问题。
5、普通透析区宜设置一个紧急安全门,最好在图的最下方这一侧,已备地震火灾或其他恐怖事件发生时逃生。

仅供参考!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-1 10:10 | 显示全部楼层
谢谢老师医疗废物密闭转运是不是可以和病人一通道呢?右上角空房间可以放水处理机?再次感谢老师......
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-4 11:04 | 显示全部楼层
前面的老师说得很好!我发现这么大的血透室怎么没有厕所?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-4 16:29 | 显示全部楼层
建筑布局也是院感人应该学习的一项内容,路过学习了,谢谢
回复

使用道具 举报