[求助] 供应室可能要改建地下层的求助!(特别请风玲老师进入!)

  [复制链接]
发表于 2014-12-23 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位专家、各位老师:
   我们是南方省份的一家医院,准备新建住院大楼,当时医院的供应室图纸是设在新大楼的三楼,但在市内医院建筑委员会专家审核时,建议将供应室建在地下层,原来的三楼腾出来增加病房,其实建筑委员会的成员很多都是各家医院的副院长或设备股负责人担任,基本上应是不太懂院感与供应室的要求。领导认为专家的提议很好,因为医院可以增加病房数量。因此院感科非常头痛,因为建在地下层已不符合新的供应室管理的要求,将来也会存在很多的隐患,不知如何才能说服领导?

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
谷子 + 1 + 2 鼓励一下!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 08:39 | 显示全部楼层
依国家有关CSSD建筑规范的要求,向院领导陈述理由。甚至有必要写出书面报告,极力争取。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 09:09 | 显示全部楼层
千万不要改,改了后悔死,去年我刚做院感的时候我院图纸供应室在半地下室,当时要求院长改到地上,院长不同意,结果在地下室湿度太大,新风根本不行,又加了6个除湿机,还有工作人员在里面长时间工作晕倒了,搞得现在重新开窗(幸亏还有一面墙能开窗),除湿机都没停过。还有过包发霉的现象(虽然是过期了没用的,不过以前在地上是没有的),天天提心吊胆的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 09:20 | 显示全部楼层
我们也在建新医院,关于供应室的位置也在院里新院建设的会议上与设计师,院领导进行了多次的沟通,但没有效果,我们也是建在了半地下。领导的观念不转变,咱们的工作很难做。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 09:38 | 显示全部楼层
有一种胳膊拧不过大腿的感觉,楼主一定要极力的争取,如果争取不了就写好书面报告及工作记录,自己留存一份以备自保了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 10:01 | 显示全部楼层
依据CSSD建筑规范要求,向院领导汇报。一定要写出书面报告交予领导,把建在地下室可能造成的一系列影响及严重后果逐一说明,极力争取。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 11:18 | 显示全部楼层
用法律、法规国家有关CSSD建筑规范的要求,向院领导陈述理由,用事实说明:如在地下室消毒供应中心环境(尤其是无菌间)和消毒区的温度、温度、通风系统及相关设备的装置环境要求都很难调节到所需的控制要求。千万别同意,否则后患无穷。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 11:45 | 显示全部楼层
看来这个问题差不多是通病了,我们新建的大楼供应室也建在地下了(旧的大楼供应室就在地下,存在的问题很多,就像各位老师说的),院感科的意见不受重视,没办法。但愿楼主能坚持原方案!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 11:49 | 显示全部楼层
找上级领导说明情况,按规范执行,绝对不能让步!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 13:31 | 显示全部楼层
坚持原则,书面报告放在地下室的弊端,特别是验收不能通过的风险,需要重新改建或改造的成本(经济成本、时间成本、霉变污染成本、人员健康成本)很大。还要在合适的时机开展有效沟通,领导可能更注重经济或品牌(先进)或乌纱(院感事件会追责)。加油
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 14:12 | 显示全部楼层
同意谷子老师意见拿规范给领导看的同时打报告留一份给自己,以免将来有什么事也好澄清责任。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 14:19 | 显示全部楼层
消毒供应中心是花钱的大头,几百万扔进去了,将来用不成,还得再整,给领导算一笔账!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 14:50 | 显示全部楼层
同意谷子老师意见拿规范给领导看的同时打报告留一份给自己,以免将来有什么事也好澄清责任。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 15:55 | 显示全部楼层
现在的医院领导们什么时候能真正理解、支持医院感染管理工作啊.......
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 16:11 | 显示全部楼层
我们医院才新建的消毒供应中心,当时让专家看图纸时专家特别提出消毒供应中心应挨着手术室,但是特别提出不能建在地下室,尤其南方城市
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 17:04 | 显示全部楼层
按照规范要求办,争取说服院领导。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 20:42 | 显示全部楼层
根据CSSD国家建筑规范要求,向院领导汇报。一定要写出书面报告交予领导,给自己留备份,供应室建在地下室可能造成的一系列影响及严重后果逐一说明,极力争取说服院领导。加油。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 21:22 | 显示全部楼层
一定以书面报告的形式,向院长及院领导班子讲明建在地下的不合理及严重后果。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-25 15:05 | 显示全部楼层
我已经将一份书面报告给了主管院领导,另也知会了其他几位院领导,详细的写了国家的规范以及我省的考核细则等,也列举了论坛上曾经部分医院将供应室建在地下出现的各种问题,就是不知领导会不会被打动?我想也就是我们院感科据理力争,弄得不好可能还会得罪领导,但院感确实也是讲良心的一份工作,就算因此而得罪了领导,不如上级的意,我还是要提出我的建议的,真希望我院领导能够慎重考考虑。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-25 15:11 | 显示全部楼层
另想请教各位老师,我原来是有个老用户名的,但后来我改了一个新的用户名,结果新的又没记住,老的用户名就进不去了,现在只能用这个得新注册的用户名进来,请问如何才能找回我原来的用户名?