请教:消毒供应中心去污区与打包间之间传递窗问题

[复制链接]
发表于 2014-12-19 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
教老师:我院供应中心改建,去污区与打包间之间传递窗我们要求是双窗,打开有缓冲,可施工方说安装双窗有困难,只安装单窗,说打包间是正压,不会有逆流。可以吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-19 19:22 | 显示全部楼层
我认为可以,两个区域之间是有压差的应该不会有空气逆流。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-20 08:02 | 显示全部楼层
哦,谢谢老师!我觉得双窗如一边打开,有缓冲,可能会好些。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-20 20:40 | 显示全部楼层
可以的,两区域间的压差就可以保证不逆流了
回复

使用道具 举报