关于手术室内的排风系统是规范要求必须存在的,然后在很多医院的负压手术室内的排风系统大多没有任何措施直接排放到室外,我很疑惑的是,负压手术室一般是用于感染隔离手术使用,也是为了控制感染源才采用负压控制,不过排风系统并没有要求按照高效过滤器,虽然排风系统有效的控制了感染源不会在手术部内进行传播,但是是否排到大气中就不会对医院外的人员造成影响呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-12 10:24 | 显示全部楼层
国家规范有要求:负压手术室、负压病房排放口必须安装高效过滤器,空气经过高效过滤后才能排入外环境。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-12 10:59 | 显示全部楼层
根据相关规范要求:负压手术室、负压病房排放口必须安装高效过滤器,空气经过高效过滤后才能排入外环境。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-12 11:06 | 显示全部楼层
蓉城叶子 发表于 2014-12-12 10:24
国家规范有要求:负压手术室、负压病房排放口必须安装高效过滤器,空气经过高效过滤后才能排入外环境。

劳烦问下是那个规范上要求的。。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 10:11 | 显示全部楼层
GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 10:14 | 显示全部楼层
P20页:8.1.14和8.1.15条,请查阅。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 10:18 | 显示全部楼层
负压手术室排风口和回风口必须安装高效过滤器,排放口设置止回阀,回风口设置密闭阀,这几个要求均属于国标强制性条款。