[求助] 洁净手术室超标后整改,应再l连续监测几次

[复制链接]
发表于 2014-12-1 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,我院手术室刚刚更换高效过滤网,但是仍然超标,整改后 不超标,应该是连续监测几次不超标才可以投入使用,有规范出处吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 11:40 | 显示全部楼层
静态三次、动态三次
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 12:16 | 显示全部楼层
聂宗亮 发表于 2014-12-1 11:40
静态三次、动态三次

请教老师动态监测您是怎么做的,有仪器吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 13:24 | 显示全部楼层
动态检测跟静态检测一样摆放皿,就是多了人员正常操作,评价降低一个级别。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-4 16:01 | 显示全部楼层
谢谢老师指点,学习了
回复

使用道具 举报