找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3301|回复: 28

[求助] 血液透析中心即将验收--有困惑需要解答

  [复制链接]
发表于 2014-11-28 01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 石磊--wxmsl 于 2014-11-28 03:09 编辑

IMG_20141127_172826.jpg
血液透析中心即将验收,有困惑需要解答:
1:壁挂式空气消毒机和移动式空气消毒机哪个更适合利用通风作为消毒方法的房间?
2:候诊室及更衣室、库房需不需要做空气培养,需不需要添置空气消毒机?
3:走廊里设置洗手设施后治疗室还需不需要再设置洗手池?

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-28 01:49 | 显示全部楼层
相关图片上传,有不足之处请大家指导,谢谢。

                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图







回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-28 01:57 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图


回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 07:53 | 显示全部楼层
1、血透室属于三类环境,开窗通风即可。
2、候诊室及更衣室、库房不需要做空气培养,不需要添置空气消毒机。
3、不应在走廊设置洗手设施,设在各个室内
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 08:04 | 显示全部楼层
赞同点点老师的观点,库房要做好温湿度记录
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 08:11 | 显示全部楼层
空气消毒器要根据房间面积、消毒器的出风量定,所有消毒器的循环风量(m3/h)必须是房间体积的8倍以上。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 08:19 | 显示全部楼层
1.虽然血透室属于三类环境,但血透病人特殊,透析时常年要保持恒温,中途下机时还要统一更换床上用品,所以,医疗区域我们还是安装了空气消毒机;
2.候诊室及更衣室、库房为辅助用房,不需要做空气培养,也不需要添置空气消毒机,做好清洁即可;
3、医疗区域设置洗手设施,走廊悬挂速干手消毒剂即可。
个人意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 08:32 | 显示全部楼层
babysophie 发表于 2014-11-28 08:19
1.虽然血透室属于三类环境,但血透病人特殊,透析时常年要保持恒温,中途下机时还要统一更换床上用品,所以 ...

同意老师的观点,血透室的病人是特殊的病人
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 09:13 | 显示全部楼层
楼上老师的回到非常好,学习了谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 09:15 | 显示全部楼层
我们医院成立了血透室,目前也处于正在验收阶段,但看了老师上传的图片,让学生是“羡慕嫉妒恨”啊!差距太大了啊!我们连起码新的床垫都没有啊,是去年新楼搬迁时被淘汰废弃了的,床垫上“血迹斑斑”啊!“人的差距怎么就这么大呢”!不敢说,也没法说啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 09:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 stpoisson 于 2014-11-28 09:37 编辑

LZ的医院真是高大上,羡慕羡慕!
另外赞同7楼同行的意见,有些时候,规定并不是完全适合实际工作的,得具体情况具体分析。
第一个问题,壁挂式的消毒机由于风向相对固定、有些地方相对来说是死角。有些时候又由于病床摆放问题,出风口正好吹到病人,就没法在病人卧床时开机消毒了。这时候移动式的消毒机就比较好用了。但移动式机子由于需要占用地方以及电线问题,可能对其他操作造成阻碍。所以两者各有利弊,如果可能,当然是每间房装壁挂式的,然后整个科室备一两台移动式的最好了。
不过似乎壁挂式的比较便宜,而移动式的比较贵,就看科室的成本核算了。
个人意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 09:30 | 显示全部楼层
同意2#、5#两位老师的意见,医疗区域如果开窗通风不太容易做到的话(像我们北方地区,天气太冷,一年有4个多月只有在一天的治疗结束后才能开一会儿窗),就需要安装空气消毒机。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 09:34 | 显示全部楼层
1.血透室属于三类环境,但血透病人特殊,透析室常年要保持恒温, 床上用品是一人一用一更换, 医疗区域我们还是根据房间面积大小安装了壁挂或柜式循环风空气消毒机;
2.候诊室及更衣室、库房为辅助用房,不需要做空气培养,也不需要添置空气消毒机,做好保洁即可;
3、医疗区域设置洗手设施,每个透析床旁放置快速手消。
个人意见,仅供参考!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 09:43 | 显示全部楼层
这个讨论是很好的学习机会,现在二级医院都在开展透析工作,对院感工作也是一个挑战!我市二级综合医院都在积极建设或改建透析室,透析室院感管理工作是非常重要的环节,确保患者医疗安全责任重大!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 10:01 | 显示全部楼层
我们卫监方面还要求血透区每月做空气培养呢!!!三类环境?完全是两码事!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 10:13 | 显示全部楼层
点点老师说的非常对。         
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 10:32 | 显示全部楼层
1、空气消毒二种都可以,重要的是厂方要现家看过计算体积,决定消毒器的功力与数量‘。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 10:34 | 显示全部楼层
1、空气消毒二种都可以,重要的是厂方要现家看过计算体积,决定消毒器的功力与数量‘。 2、不需要。3、要设置。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 11:17 | 显示全部楼层
点点老师说的非常正确。值得学习。     
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 11:34 | 显示全部楼层
我不明白,难道血透室的“三类环境”,空气就不用消毒,进入时不用更衣换鞋吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表