[求助] 层流手术间空气采样结果判断

[复制链接]
发表于 2014-11-26 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问老师们,我院百级手术间更换高效过滤网后,空气采样结果手术区结果为0.2,周边区0,这个结果合格吗?结果是要小于0.2,还是小于等于0.2?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-26 16:11 | 显示全部楼层
合格的,应该是小于等于0.2。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-26 16:17 | 显示全部楼层
小于等于0.2,合格的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-26 17:06 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2014-11-26 16:11
合格的,应该是小于等于0.2。

非常感谢老师
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-26 17:07 | 显示全部楼层
baihehua 发表于 2014-11-26 16:17
小于等于0.2,合格的。

非常感谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-29 15:39 | 显示全部楼层
对于一个Ⅰ级别的手术室(手术区5级,周边区6级)也就是以前所谓的手术区百级、周边区千级的手术室,判定标准是手术区≤0.2cfu/皿.30min,周边区≤0.4cfu/皿.30min,两者都合格那么才是合格的。您的结果正如大家所言是合格的哦!