[求助] 雾化室建筑布局设计

[复制链接]
发表于 2014-11-20 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我医院雾化治疗病人增多,所以急需要重新开设一间能容纳10人以上雾化治疗的标准雾化治疗室。现医院给了一间约长6米宽3米的房间,而且其中长的一面都是窗户,同时室内安装了中央空调空气消毒系统,输入管道氧气。请教老师:如何布局比较合理并能符合院感要求?需要分隔一间化药一间雾化治疗吗?另外每一个雾化病人都要分隔吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-20 13:14 | 显示全部楼层
对待雾化病人,最主要的就是做好通风。因为,来雾化的病人都是呼吸道有感染的病人,而在雾化过程中容易产生汽溶胶飘散在空气中,如果通风不好就容易引起交叉感染。另外,不知贵院使用的是何种雾化,如果是用发生器的那种雾化器,特别要注意每天用完后必须清洁干燥,特别是干燥,因为院内感染菌大多为水生菌,遇水或在潮湿的环境下就能快速生长,如果发生器未干燥就容易长菌,特别是加了抗菌素后,更易诱导出多耐菌,所以,这两个环节必须控制好。个人意见,仅供参考,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-20 14:03 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢奉献
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-20 15:06 | 显示全部楼层
非常感谢“yhy8562243”老师的热心指点,很赞同您的二点建议,到时候一定控制好这两个环节。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-28 19:41 | 显示全部楼层
yhy8562243 发表于 2014-11-20 13:14
对待雾化病人,最主要的就是做好通风。因为,来雾化的病人都是呼吸道有感染的病人,而在雾化过程中容易产生 ...

路过学习了,谢谢老师的无私奉献!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-25 07:53 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的无私奉献!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-17 20:54 | 显示全部楼层
yhy8562243 发表于 2014-11-20 13:14
对待雾化病人,最主要的就是做好通风。因为,来雾化的病人都是呼吸道有感染的病人,而在雾化过程中容易产生 ...

谢谢老师的指导,学习了!