[求助] 治疗室的洗手池

[复制链接]
发表于 2014-11-13 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们医院要建分院,设计师的图纸上,各病区治疗室都没有洗手池,他说专家说了,不能有洗手池,请教各位老师,规范上有吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 17:29 | 显示全部楼层
治疗室应设洗手池,建议附近不要是化药等清洁区域,相对应设在治疗室的污染区域.
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 19:33 | 显示全部楼层
治疗室应设洗手池,方便手卫生。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 20:52 | 显示全部楼层
      治疗室属诊疗区域,应该可以设洗手池,有条件的医疗机构在诊疗区域均宜配备非手触式水龙头。
                                               医务人员手卫生规范    WS/T 313-2009
     5 手卫生设施
     5.1 洗手与卫生手消毒设施
     5.1.1 设置流动水洗手设施。
    5.1.2 手术室、产房、导管室、层流洁净病房、骨髓移植病房、***病房、重症监护病房、新生儿室、母婴室、血液透析病房、烧伤病房、感染疾病科、口腔科、消毒供应中心等重点部门应配备非手触式水龙头。有条件的医疗机构在诊疗区域均宜配备非手触式水龙头。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 20:58 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 21:10 | 显示全部楼层
同意黎卫士老师的说法。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-14 08:21 | 显示全部楼层
谢谢各位老师回复!