发表于 2009-2-18 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
有个问题想问老师:紫外线灯测试后,需要“原拆原位”吗?
就是灯管和灯架不能换位,必须原配吗?:( :( :(
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-18 13:50 | 显示全部楼层

回复 #1 kaixinguo 的帖子

什么意思?应该是可以直接更换灯管的哦!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:817
  • 最近打卡:2025-04-03 07:55:22
发表于 2009-2-18 14:04 | 显示全部楼层

回复 #1 kaixinguo 的帖子

可以更换的啊!可能不太明白你的意思。:$
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-18 15:12 | 显示全部楼层

回复 #1 kaixinguo 的帖子

我明白您的意思,换位应该是可以的,我们测试使用中的紫外线灯管主要是保证它的强度在有效的强度范围内,所以只要是强度合格的灯管,装在哪一个灯座上都可以,只要在灯管上标明测试科室、强度、编号、日期与我们的登记一致就可以了。如果“原拆原位”灯管少的科室无所谓,多的科室增加不必要的麻烦!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-18 15:28 | 显示全部楼层

回复 #1 kaixinguo 的帖子

可能是我没有说清楚,是这样的:
如果一号,二号灯管灯架上拿下监测,之后再将二号已测好的灯管装到一号灯架上,一号灯管装到二号灯架上,行吗?:( :( :(
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-18 16:42 | 显示全部楼层

回复 #5 kaixinguo 的帖子

可以换位。前提是一号二号灯管合格。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-18 17:57 | 显示全部楼层
一号二号灯管合格,换位后累记的时间也要倒过来的!带来不必要的麻烦!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-18 17:59 | 显示全部楼层
为什么要换位呢?安装到原来的位置不是省事很多吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-18 18:30 | 显示全部楼层
很同意#7的观点,不过有必要换位吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-18 21:41 | 显示全部楼层
我认为紫外线灯管的使用重点应该强调强度定期监测和使用过程中灯管的清洁,不应该再要求做灯管使用时间记录了,因其耗时费力,又不准确,因此紫外线灯管监测后换位安装我认为没有问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-18 23:00 | 显示全部楼层

回复 #11 xuzhoulingling 的帖子

同意#11的观点。紫外线灯管的使用管理:重点是保证辐照强度和使用过程中灯管的清洁,不应该再要求做灯管使用时间记录了,因其耗时费力,又不准确。但最好还是定位安装比较好。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:817
  • 最近打卡:2025-04-03 07:55:22
发表于 2009-2-19 08:22 | 显示全部楼层

回复 #5 kaixinguo 的帖子

可以的,只要是合格的灯管安装在哪个地方都应该是可以的。定位安装更好,便于记录,一般可是都有号码标记的。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-19 08:41 | 显示全部楼层
能行,因为灯管与灯架接头规格都是一样的
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-19 09:12 | 显示全部楼层
明白你的意思,本人认为“换位”安装不会影响灯的效果,但是你的记录本就要涂改了,同时监测记录登记也会给别人带来不必要麻烦,还是不要换位的好。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-19 11:49 | 显示全部楼层

回复 #16 huhongtao 的帖子

事在人为嘛,只要不影响消毒效果,记录可以改变方式的!
感谢各位老师的指导!:) :) :)
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-13 22:10 | 显示全部楼层
请问那位老师,紫外线循环风消毒器如何进行强度的监测?还有过滤网多少时间清洗一次,哪里有相关规定?谢谢!!!:handshake :ketou :ketou
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-14 09:21 | 显示全部楼层

回复 #18 dengmingqiong 的帖子

看看随机说明书:kaihuaidaxiao
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-14 13:15 | 显示全部楼层

回复 #1 kaixinguo 的帖子

那不一定吧!只要是相同瓦数的灯管就可以匹配,不然的话,更换一只灯管就要换一只灯架那都浪费啊,也没必要啊!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-14 14:35 | 显示全部楼层

回复 #20 沧海一粟 的帖子

这一点我们在安装前都要求一致了!
也就是新增加的和使用中更换的,我们都保证统一规格的灯管和灯架!了
谢谢各位老师的指点!:handshake :handshake :handshake
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-27 16:36 | 显示全部楼层

回复 #21 kaixinguo 的帖子

这就对了,还要提醒大家的一件事就是:紫外线灯管使用寿命问题,一般都是1000小时,但是有的厂家说明书是2000个小时(40W),买回来要看说明书喔!