找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

系统消息:约书亚03表现突出,被小小牧童任命为[手卫生]版块志愿者,可喜可贺!
01-06 11:37
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
01-02 11:15
查看: 2750|回复: 17

【求助】医院的医疗垃圾中转站(暂存点)能否建于地下负一层?

  [复制链接]
发表于 2014-10-27 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
院的医疗垃圾中转站(暂存点)是建于远离住院大楼的一个独立区域的负一层,有独立的空调系统。但是昨天年终医疗质量检查,专家却提出建于负一层不合理,还扣了分,但是我翻看了医疗废物管理办法却没发现有条款明确指出医疗垃圾中转站(暂存点)是不能建于地下负一层的,感觉被扣分很冤屈。
故特来论坛请教各位老师关于医疗垃圾中转站(暂存点)是否可以建于负一层这个问题?
恳请老师们给予答复,最好还能有相关规范可以参考,谢谢!!

回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 01:54 | 显示全部楼层
疗垃圾站(中转)建在负一楼的危害!!!(
1、运送车辆进出的动线容易造成重复污染;
2、负一楼的整体空间会产生交叉污染;
3、垃圾间装空调,更容易造成污染菌的繁殖;
4、最好的隔离方法是通风,让医疗垃圾中转站(暂存点)的空间直通建筑物室外,对周边3米门窗没直接影响。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
谷子 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 08:05 | 显示全部楼层
运送车辆进出的路线不方便,不易开窗通风;
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 08:18 | 显示全部楼层
没找到相应的规范,我们也是建在地下的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-28 08:24 | 显示全部楼层
康美 发表于 2014-10-28 01:54
医疗垃圾站(中转)建在负一楼的危害!!!(
1、运送车辆进出的动线容易造成重复污染;
2、负一楼的整体 ...

好的,谢谢老师!请问老师有没有相应的规范或条款可以参考呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-28 08:25 | 显示全部楼层
银杏儿 发表于 2014-10-28 08:18
没找到相应的规范,我们也是建在地下的。

谢谢老师,我也没找到相关规范或条款
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 08:26 | 显示全部楼层
说实话刚看到这个问题,第一感觉是觉得不能,科室又说不出理由来,静等高水平老师们的解答,学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 08:36 | 显示全部楼层
负一楼通风不好,空调我觉得污染更大,想想那垃圾整天是闷着的,发霉发臭的可能性大,就像现在的房子要是厨房没窗通风,安个换气扇什么的,经常打扫也避免不了会长霉斑,本人觉得最好不要在负一楼。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 08:50 | 显示全部楼层
本身就是污染物品,放在地下,潮湿、通风不良,在地下负一层不合适
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 08:54 | 显示全部楼层
应该远离工作区和生活区。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 09:02 | 显示全部楼层
应通风良好,建在地下不能做到良好的通风。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 09:32 | 显示全部楼层
理念受到现实的挑战,
客观适应主观?
制度和法是人制定的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 10:14 | 显示全部楼层
医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:
  (一)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所,方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入;
  (二)有严密的封闭措施,设专(兼)职人员管理,防止非工作人员接触医疗废物;
  (三)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施;
  (四)防止渗漏和雨水冲刷;
  (五)易于清洁和消毒;
  (六)避免阳光直射;
  (七)设有明显的医疗废物警示标识和 “禁止吸烟、饮食 ”的警示标识。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 14:54 | 显示全部楼层
个人认为建在地下一层不合适,虽然没有明确的规定,但首先地下通风不好,有潮湿,易发霉等。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-29 16:04 | 显示全部楼层
星火 发表于 2014-10-28 09:32
理念受到现实的挑战,
客观适应主观?
制度和法是人制定的。

版主说的有理,哎,规范终究是规范,不可能那么细致,具体还是需要人来把握。
但问题是每年都有不同的专家来查,不同的专家对规范的尺度把握又不一致,哎,苦恼

点评

中国式感控啊  发表于 2014-10-29 16:52
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-5 10:01 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,我们也是在地下室,监督所来检查也是不合格
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-8 22:08 | 显示全部楼层
我们也是建在地下的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则