[讨论] 洁净层流手术室连台间隔时间

[复制链接]
发表于 2014-9-26 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
    求教各位老师,洁净层流手术室连台时有一个自净时间,但执行比较困难,手术医生说等候时间太长,手术室说手术室使用效率低,但作为院感管理人员,点办?不知各位老师有那些好办法?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-26 10:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 cdh19628 于 2014-9-26 10:23 编辑

<医院洁净手术部建筑技术规范>GB 50333—2013版,表 4.0.1 洁净手术部用房主要技术指标
名 称
最少术间自净时间min
Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房
10
Ⅱ级洁净手术室
20
Ⅲ级洁净手术室
20
Ⅳ级洁净手术室
30
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-26 10:24 | 显示全部楼层
用规范说话,更有力度!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-26 10:30 | 显示全部楼层
按照《医院洁净手术部建筑技术规范》执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-26 10:42 | 显示全部楼层
国标要求的,必须执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-26 11:14 | 显示全部楼层
支持2楼,严格按规范执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-26 11:15 | 显示全部楼层
各位老师;请问洁净手术室空气采样布点按照GB-50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》执行了吗?相关培训有点跟不上啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-26 11:26 | 显示全部楼层
按照国家卫生部《医院洁净手术部建筑技术规范》执行就好。