请问各位老师,谁有相关的关于医院层流系统工作原理的资料?谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-25 08:35 | 显示全部楼层
全球患者安全联盟”提出:清洁的医院要达到5个清洁:
清洁的双手;2、清洁的操作过程;3、清洁的产品;4、清洁的环境;5、清洁的医疗设备等,这些均是医院感染的重要环节。环境的清洁、物体表面、手的清洁等。清洁的方法要正确。
(1)空气消毒器的清洁:每天对需消毒的房间地面、墙面及室内物体表面,擦拭清洁1-2次,防止室内扬尘,影响空气消毒效果。每周对墙面全部与顶棚、消毒机器表面清洁1-2次。(遇有血液、体液污染或特殊感染区域除外)。每3个月检查一次过滤网,发现灰尘较多时严格按照《使用说明书》的规定进行清洗,并详细记录。怀疑使用场所污染较严重时,宜提高检察频率。
(2)空气洁净技术清洁:新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;亚高效过滤器应每年更换。发现污染和堵塞及时更换。定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。 # m/ ~) ?% D" ~  X; ]
   (3)集中空调通风系统清洁:送风口和回风口应当设置防鼠装置,并定期清洗,保持风口表面清洁;开放式冷却塔每年清洗不少于一次;空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次; ! G3 @" J  Z: D6 {# F
   中央空调风管清洗;中央空调部件清洗;中央空调冷却塔清洗消毒:定期清洗应当首先将冷却水排空,然后对冷却塔内壁进行彻底清洗,做到表面无污物。清洗效果的影像资料:每次清洗前、后最好保留清洗前、后的照片资料。
(4)我们要随时清洁我们的双手,并且方法要正确。
2、对空气洁净设备要维护好,方法要准确。
(1)空气洁净技术(层流设备) 粗效过滤器宜1~2个月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器应每年更换。发现污染和堵塞及时更换。末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。  定期检查回风口过滤网,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。有名医说了,手术做得再漂亮,出现感染就是一场灾难。新大楼启用后,防止因为洁净设施的问题而出现医院感染的隐患。
(2)空气消毒器的使用与维护  每3个月检查一次过滤网,发现灰尘较多时严格按照《使用说明书》的规定进行清洗,并详细记录。怀疑使用场所污染较严重时,宜提高检察频率。每6个月检查清洗一次机内灰尘。设备技术人员应遵循产品的使用说明定期进行检修、维护,至少每半年检查维护消毒机一次,并有记录。3 w  w) B. u- F  ?' p5 k+ W
    (3)集中空调通风系统的卫生管理:空气过滤网、过滤器和净化器等每六个月检查或更换一次。
(4)手卫生设施要齐全。
3、做好消毒隔离、医疗废物的管理、医院感染病例上报以及多重耐药菌的管理等。