[讨论] 病房和辅助科室的水龙头都需要非触试吗

  [复制链接]
发表于 2014-9-23 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
病房和辅助科室的洗手间的水龙头都需要非触式吗,还是可以用手扭的水龙头
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 06:00 | 显示全部楼层
全装上“非触式〔电子感应式〕”,最好不过。谢谢!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1427
  • 最近打卡:2025-04-21 13:44:55
发表于 2014-9-24 07:50 | 显示全部楼层
长柄水龙头也可以的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 08:06 | 显示全部楼层
现在 都是非触的吧  肘式的还不如 感应的呢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 08:16 | 显示全部楼层
最好是全医院都用非触式的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 08:25 | 显示全部楼层
能安非手触式最好,但用长柄水笼头也可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 08:29 | 显示全部楼层
有条件当然全用非接触式的好。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 08:36 | 显示全部楼层
有条件安装非手触式最好,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 08:39 | 显示全部楼层
同意楼上各位老师观点,当然是越规范越好。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 09:02 | 显示全部楼层
我们医院在13年基本更换为肘触式或感应式水龙头了;《医务人员手卫生规范》5 手卫生设施 5.1.2……。有条件的医疗机构在诊疗区域均宜配备非手触式水龙头。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 10:33 | 显示全部楼层
我们最早是手动的,后改成脚踏的,部分是感应的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 15:54 | 显示全部楼层
当然全装上“非触式〔电子感应式〕”,最好不过,如果做不到重点部门安装是必须的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 16:17 | 显示全部楼层
如果有条件的话,医院处处都安非接触式的水龙头更好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 16:30 | 显示全部楼层
感应的易坏,长柄的就可以达到非手触式的要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 16:37 | 显示全部楼层
医院最好全用非手触式的,现在好多公共场所都是这样的      
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 17:25 | 显示全部楼层
有条件最好按规范安装,但你说的这些部门倒是没有硬性要求的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 17:42 | 显示全部楼层
《医务人员手卫生规范》上要求医院的诊疗区域要安装非手触式水龙头,即感应式或脚踩水龙头。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 18:55 | 显示全部楼层
有条件全部安装非触式是感控的最好的需求,没有条件参照《医务人员手卫生规范》
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 19:15 | 显示全部楼层
医院洗手池最好是用非触式的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-25 20:59 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,学习了,论坛真是个学习的好地方