[求助] 请教急诊科普通手术间有关问题

[复制链接]
发表于 2014-9-23 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院新建急诊科普通手术室,请教大家,术后的布类和器械走污物通道,是否必须用传递窗呢?放传递窗里面,发现传递窗很深,以后清洁消毒难度有点大,感觉不太实用。另外一次性物品进清洁区,是否能开门还是通过传递窗,如果用传递窗也是需要较大尺寸的才行啊,临床说使用很不方便,也没查到相关文件有此方面的规定,请大家帮帮忙,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-23 15:38 | 显示全部楼层
手术室,没有规定物品都要传递,不能开门的。只要分清洁的通道和污染的通道就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-23 16:11 | 显示全部楼层
我院急诊仅一间手术间,应对急诊外伤的清创缝合。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-23 17:02 | 显示全部楼层
一次性物品进清洁区,开门如果管理的好,其实也可以,只是怕以后不好管理,运送物品的人和车随便进出就麻烦。通过传递窗收物品及清点签收又麻烦。大的通道、分区啥的都没问题,就是细节上很是纠结。