[求助] 手术室漏水怎么办

[复制链接]
发表于 2014-9-22 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们手术室工作人员入口处屋顶及一间千级手术室出风口漏水,除及时堵漏外,是否还要请层流工程师现场查看维护?目前其余手术室是否要关闭层流使用紫外线空气消毒,我怕潮湿环境滋生霉菌,吹得到处都是,影响手术室空气质量及手术安全。还是目前要暂停所有手术,等维修好,空气监测合格才能开放使用?急求各位老师指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-22 23:10 | 显示全部楼层
漏雨的那个手术室是不能用了。。。其他看一下你的手术的通风系统吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-23 07:32 | 显示全部楼层
娜姆 发表于 2014-9-22 23:10
漏雨的那个手术室是不能用了。。。其他看一下你的手术的通风系统吧。

漏雨的那个手术室是不能用了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-23 08:02 | 显示全部楼层
手术室怎么会漏雨呢,是顶楼吗?做好楼顶防水才行。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-23 08:14 | 显示全部楼层
赶紧维修,目前要暂停所有手术,等维修好,空气监测合格才能开放使用,否则引起感染。后果不堪设想!

回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-23 08:36 | 显示全部楼层
没遇到过,你们手术室也歪喔,建修时应该抓质量。