我院感染科是按照隔离技术规范要求建设三区二通道,有内、外走道,各区域设有缓冲间。因没有负压病房,现要改造设置一间负压隔离病房,感染科主任想将负压病房设置完全正确独立的区域,在原来的潜在污染区设置二次更衣,有淋浴间,观察,医务人员不进入医护办公室;本人认为一更已在清洁区完成,只需二更进入负压隔离病房,出来在缓冲区脱去二更用的防护用品,洗手后即可进入医护办公室进行观察(可视屏),没必要淋浴,认为一更、淋浴间、装可视屏是多余的,可视屏观察完全可到医务办公室,均在潜在污染区,不知对否?另做负压系统的工程师说用原来现成的的缓冲区与病房无法做到隔离技术规范要求的压力,说按照位任说的才能达到要求,是否是这样?请哪位老师知道给予指导,在此先谢谢了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 21:58 | 显示全部楼层
【怎么办】我国至今尚未制定“负压隔离病房”国家建设标准
https://bbs.sific.com.cn/forum.ph ... 84&fromuid=7537
(出处: 上海国际医院感染控制论坛)
请您参照
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 15:29 | 显示全部楼层
我国至今尚未制定“负压隔离病房”国家建设标准