找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1553|回复: 6

紫外线灯管使用寿命一定要执行1000h就要换掉吗?

[复制链接]
发表于 2014-8-12 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医疗机构消毒技术规范》紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。大家都执行紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命

回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 18:54 | 显示全部楼层
们理论是那样做了。。就是累计时间,标注寿命这些了。。但是现时中特别是传统的不带自动开关的灯管的世纪时间与记录时间有距离了。
自动的就是空气消毒机那类的好管理些。

回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 21:06 | 显示全部楼层
测强度大于70UW/CM2就可以使用。

回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 22:51 | 显示全部楼层
用时间为参考依据,主要是看紫外线灯管的强度检测如≥70μW/ cm2的时间 可继续使用。

回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-20 11:35 | 显示全部楼层
要消毒指示卡在监测强度内就还可以用

回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-13 23:59 | 显示全部楼层
先,紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。——这是对生产企业生产紫外线灯的要求。
正是因为有了这个要求所以我们才是依据这个限制灯管使用时间1000h以下。但是实际还是以测试辐照强度为准。

回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-11 09:55 | 显示全部楼层
我打电话咨询了厂商,给到的答案是:悬挂的紫外线灯管500h后强度基本就下降到了新灯管强度的70%