找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1114|回复: 2

[讨论] 洁净手术室设计:产房可以放入手术部的换车区不?

[复制链接]
发表于 2014-8-11 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 山风 于 2014-8-11 23:50 编辑

今天看的一个乡镇医院的手术室设计,院感审核,有疑问,请大家看看图,并给意见。最好给的意见有规范依据,请勿单纯从个人经验讨论。图片说明:
1.该医院新建手术室,拟洁净手术室,II级-IV级,只有三间手术室。
2.因为对于手术室的其他部分布局都认同,所以就只给有异议的部分。
3.描述:红线部分以上均属于洁净区,换床区域属非洁净区。
4.有异议地方:产房是否可以放入非洁净区,和换车区域一起?补充一点:产房有医护的专门更衣入口,在产房下面,忘了画出来。

                               
登录/注册后可看大图

在本论坛搜集的资料有:
https://bbs.sific.com.cn/forum. ... 5&page=1#pid1893380
txyy_ygk前辈说:
分娩室和手术室可以在一起,人流室不可以和分娩室、手术室在一起,因为分娩室和手术室同属Ⅱ类环境 ,而人流室属于Ⅲ类环境 。
依据:
1、《医院消毒卫生标准》Ⅱ 类环境为非洁净手术部(室);产房;导管室;血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区;重症监护病区;新生儿室等。
Ⅱ类环境≤4.0 (15 min) cfu/皿 , Ⅲ类环境≤4.0 ( 5 min) cfu/皿
2、《医院空气净化管理规范》
6.2产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
e)紫外线灯照射消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
6.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生
许可批件的其他空气消毒产品。

说得似乎有道理,但是因为大部分医院都是产房和手术室分开,所以不敢妄下定论。查看本论坛提供新版《医院洁净手术部建筑技术规范》,也没有找到依据。请各位前辈给有依据的专业意见。谢谢


贡献排行榜:
 楼主| 发表于 2014-8-11 23:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 山风 于 2014-8-11 23:43 编辑

不知道什么原因,附件里传图老是提示错误
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-14 17:09 | 显示全部楼层
没有专家来指点一下啊?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表