您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院有1000级、10000级层流,但由于跟厂家沟通不到位,厂家在简单培训了方法后,就撤了,并拒绝给我们提供使用说明,也坚决不来维护,到现在已使用一年多了,初、中效过滤均未更换,手术室只是对回风口进行定期清洁,我们定期采空气监测,大家整天心惊胆战,其中风险跟院长也提过N次了(医疗机构空气净化规范也交给院长一份),院长也没有办法,只能每月做空气监测,虽说结果还算正常,但我们觉得不能以这个作为金标准,初、中效、高效过滤器还是要按空气净化规范更换,麻醉科主任也急得不行,我说实在不行就停用层流间,只在普通间做好了。请教大家,谁有妙招?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-10 20:33 | 显示全部楼层
其实是医院内部的利益的问题的驱使,这个问题更多的人际关系的调整。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-10 21:30 | 显示全部楼层
期待院长与厂家共同协商解决手术室层流维护的事宜,患者生命安全大于一切。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-10 21:42 | 显示全部楼层
净化设备后期的维护应该由医院设备部门来维护吧,或者可以包给专门的维护机构,我院原来由医学工程部负责,现在部分设备维护已经外包了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-10 23:47 | 显示全部楼层
这个事应该由设备科来做了。。。。维护是必须的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 08:16 | 显示全部楼层
不一定非要厂家来维护,你们医院自己应该派人出去学习,应专人维护
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 08:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 monkeywdl 于 2014-8-11 08:27 编辑

我们是由后勤分管特种设备的大学生负责手术室层流日常维护的,他们在原基建科长,大楼造好了聘任为总务科长的分管。我们院感科提供手术室层流维护规范,装修公司在装修完成运行验收达标后就交给我们自己管理。我们的换膜不是按规范的,根据我们当地的空气洁净度略微缩短了更换频度。关于几大参数,譬如风速、湿度、温度、尘埃粒子压差等也都是我们自己测的。我们买了移动压差仪、尘埃粒子计数仪,那几个年轻人管得很好。感觉我们分管后勤的院长和基建科长很重视这块工作,我们提出的要求他们都迅速反应。他们派后勤优秀的大学生做我们的质控员,不仅是手术室层流管理的,还有污水管理等。关键你要做好沟通和协调工作。别太急。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +10 收起 理由
风雨同舟 + 3 + 10 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 08:25 | 显示全部楼层
简单的维护应该设备科维护,专门维护的商家价格贵。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 08:36 | 显示全部楼层
净化设备后期的维护应该由医院设备部门来维护.我们由手术室填申请单交设备科维护。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 08:47 | 显示全部楼层
楼上老师的经验学习了,谢谢!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-11 09:03 | 显示全部楼层
但我们的设备科也不知道各过滤器的具体位置,厂家根本就没告诉,说明书、图纸都不给,让设备科出去学习可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 10:10 | 显示全部楼层
电子眼 发表于 2014-8-11 09:03
但我们的设备科也不知道各过滤器的具体位置,厂家根本就没告诉,说明书、图纸都不给,让设备科出去学习可以 ...

层流竣工后必须有第三方的合格检测报告才能使用。使用后由医学工程科负责日常维护,至于是厂家还是工程科自己那由他们协商决定。各级过滤网尽可能按照时间更换。还有使用科室需要按照空气净化管理规范的要求及根据使用情况和更换滤网的时间结合起来申请有资质的检测单位来检测,并出具检测报告。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +6 收起 理由
风雨同舟 + 2 + 6 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-11 10:26 | 显示全部楼层
这个第三方的合格检测报告有,是我们市CDC出具的,当时也请市局来专家验收了,只是后期可能涉及费用问题,厂家拿把。我们院感监管面对此况也是无能为力。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 10:53 | 显示全部楼层
monkeywdl 发表于 2014-8-11 08:21
我们是由后勤分管特种设备的大学生负责手术室层流日常维护的,他们在原基建科长,大楼造好了聘任为总务科长 ...

请问老师:移动压差仪、尘埃粒子计数仪哪儿有售?价格几何?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 11:19 | 显示全部楼层
感控要协调做得工作非常多,只能多次书写报告上交医院领导,引起重视就有办法解决了。我看现在关键是重视程度不够。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 15:18 | 显示全部楼层
电子眼 发表于 2014-8-11 09:03
但我们的设备科也不知道各过滤器的具体位置,厂家根本就没告诉,说明书、图纸都不给,让设备科出去学习可以 ...

可能是经济的原因才没达成共识,既然领导也重视这事儿就好办,可让总务科到大医院学习经验,一样可以的,好的东西也是需要好的维护成本的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 15:39 | 显示全部楼层
简单的维护由设备科维护,专门维护由厂家来维护。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 16:55 | 显示全部楼层
monkeywdl 发表于 2014-8-11 08:21
我们是由后勤分管特种设备的大学生负责手术室层流日常维护的,他们在原基建科长,大楼造好了聘任为总务科长 ...

老师:我想问问,层流设备维护的专人需要有啥资质吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 17:30 | 显示全部楼层
你们做的仅仅是沉降菌监测,但是新风量、截面风速等很多指标即综合性能监测必须是有资质的第三方进行监测并出示合格报告,再说不对初效中效过滤器进行清洗和更换那么高效过滤器压力大使用寿命会大大缩短,而且也严重影响手术室医务人员的舒适度的!还有应该进行年检的,更换高效过滤器也还要进行第三方监测合格方可使用!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 08:03 | 显示全部楼层
春天的使者 发表于 2014-8-11 10:53
请问老师:移动压差仪、尘埃粒子计数仪哪儿有售?价格几何?

压差测试仪和尘埃粒子计数器都是苏州宏瑞净化科技有限公司买的。电话0512-68416865,65338686.价格共计9000多元。