[原创] 口腔科面积80平米需要安装30瓦的紫外线灯管几根?

[复制链接]
发表于 2014-8-7 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 茉莉花开 于 2014-8-11 21:05 编辑

我院新建口腔科面积80平米,请问安装30瓦的紫外线灯管需要几根啊
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-7 15:19 | 显示全部楼层
按照每立方空间1.5W配置。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-7 15:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 竹语清风 于 2014-8-7 15:38 编辑

《医院空气净化管理规范》5.4紫外线消毒
5.4.2消毒方法  紫外线灯采用悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30W紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW平方米)应≥1.5立方米,照射时间≥30分钟。
  口腔科80平米,那房间有多高?算出房间体积,每立方1.5W,算算看需要几根紫外线灯……

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
清清 + 1 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-7 16:41 | 显示全部楼层
知道了,谢谢各位老师的指导!