[求助] 请问:洁净ICU病房每日如何开机净化?应开机几次?

[复制链接]
发表于 2014-7-25 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师:洁净ICU病房每日应开机几次?每次多长时间?
                    另外,对于面积大约150平方米、十万级净化的ICU病房,在空气监测时如何布点?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-25 14:20 | 显示全部楼层
洁净ICU病房每日如有病人应该是动态,根据病情,病人移出时,终末消毒。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-25 14:27 | 显示全部楼层
水果蔬菜水果 发表于 2014-7-25 14:20
洁净ICU病房每日如有病人应该是动态,根据病情,病人移出时,终末消毒。

老师您好,您说的“动态”,是否只要有病人就要24小时开机吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-26 20:46 | 显示全部楼层
我的问题是否问的太怪了,为什么没有第二位老师来解答?
恳请各位老师多多帮忙了!谢谢了!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-28 21:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 茉莉花开 于 2014-7-28 21:12 编辑

如果是洁净ICU病房,不存在开机几次的问题,一直要求开机,因为病房门窗都是关闭的,必须开!
布点4个!避开送风口正下方!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-29 08:18 | 显示全部楼层
茉莉花开 发表于 2014-7-28 21:07
如果是洁净ICU病房,不存在开机几次的问题,一直要求开机,因为病房门窗都是关闭的,必须开!
布点4个!避 ...

谢谢老师的解答,学习了!