找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-08 10:30
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
查看: 1282|回复: 7

[原创] 空气培养放置13个培养皿,有1个培养皿超标,是否还需要

[复制链接]
发表于 2014-7-17 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
size=3]请问各位老师:    层流手术室空气培养放置13个培养皿,有1个培养皿超标,是否能判定不合格?

回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 10:05 | 显示全部楼层
层流洁净手术室百级空气采样手术区放13个但结果是算平均值呀
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 10:07 | 显示全部楼层
你所谓超标具体是几个CFU呀
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 10:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 txyy_ygk 于 2014-7-17 10:14 编辑

您算一下平均值,如果平均值超标就不合格。手术区>0.2cfu/30min·Φ90皿、周边区>0.4cfu/30min·Φ90皿为不合格。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 10:15 | 显示全部楼层
1、13个皿是要算平均值的,平均值超标么?
2、13个点每个一个皿还是放了2个?有无相互对照?
3、超标的皿有没有被污染?
4、该超标的皿放置地点有无特殊性?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 10:20 | 显示全部楼层
A.2.3  结果计算
A.2.3.1  平板暴露法按平均每皿的菌落数报告:CFU/(皿•暴露时间)。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 10:22 | 显示全部楼层
13个培养皿中,是中央的,还是周边区的,如果是中央区的,因13个培养皿中,中央区是5个培养皿,(标准是≤0.2CFU/平皿),如果是周边区,(标准是0.4≤CFU/平皿),是百级洁净手术室的要求。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-17 11:28 | 显示全部楼层
谢谢,各位老师,超标的点我还要问问采样的护士,有1个点是11,另外1个点是1
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则