请问各位前辈:紫外线灯管使用多长时间监测照射强度啊?是每月监测?还是每季度监测呢?还是每半年监测一次呢?谢谢各位前辈给予指导一下。

点评

应论坛内搜索一下,类似内容很多。  发表于 2014-7-15 09:17
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 09:18 | 显示全部楼层
一般都是半年监测一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 09:25 | 显示全部楼层
我们都是每半年监测一次。一年监测两次
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 09:36 | 显示全部楼层
每半年监测一次。一年监测两次
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 09:40 | 显示全部楼层
我们医院都是每半年监测一次
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 09:48 | 显示全部楼层
这个似乎有规定啊,每半年监测一次的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 09:50 | 显示全部楼层
常规每半年监测一次,一般由院感科使用监测仪进行监测。如果强度在70-90之间需增加监测频次,一般由科室每季度用测试卡监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 10:08 | 显示全部楼层
使用中的紫外线灯管至少每半年监测一次强度
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-15 10:22 | 显示全部楼层
哦,谢谢以上各位前辈的教导!我会铭记在心里。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 10:37 | 显示全部楼层
以前的要求是每半年监测一次,新的消毒规范上只说定期监测
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 10:41 | 显示全部楼层
紫外线灯管的监测每半年进行一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 10:49 | 显示全部楼层
我们是半年检测一次、
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 10:55 | 显示全部楼层
看来大家都是每半年做一次了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 11:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 冰心 于 2014-7-15 11:08 编辑

中华人民共和国行业标准WS/T367-2012《医疗机构消毒技术规范》附录C:常用消毒与灭菌方法:
C.6  紫外线消毒
C.6.1  适用范围
适用于室内空气和物体表面的消毒。
C.6.2  紫外线消毒灯要求
C.6.2.1  紫外线消毒灯在电压为220V、环境相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度(使用中的强度)应不低于70μW/cm2
C.6.2.2  应定期监测消毒紫外线的辐照强度,当辐照强度降低到要求值以下时,应及时更换。
C.6.2.3  紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。
C.6.3  使用方法
C.6.3.1  在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
C.6.3.2  采用紫外线消毒器对空气及物体表面进行消毒。其消毒方法及注意事项应遵循生产厂家的使用说明。
C.6.3.3  消毒时对环境的要求  紫外线直接照射消毒空气时,关闭门窗,保持消毒空间内环境清洁、干燥。消毒空气的适宜温度20℃~40℃,相对湿度低于80%。
C.6.4  注意事项
C.6.4.1  应保持紫外线灯表面清洁,每周用酒精布巾擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污等时,应随时擦拭。
C.6.4.2  用紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥。当温度低于20℃或高于40℃,相对湿度大于60%时,应适当延长照射时间。
C.6.4.3  采用紫外线消毒物体表面时,应使消毒物品表面充分暴露于紫外线。
C.6.4.4  采用紫外线消毒纸张、织物等粗糙表面时,应适当延长照射时间,且两面均应受到照射。
C.6.4.5采用紫外线杀灭被有机物保护的微生物及空气中悬浮粒子多时,应加大照射剂量。
C.6.4.6  不应使紫外线光源直接照射到人。
C.6.4.7  不应在易燃、易爆的场所使用。
C.6.4.8 紫外线强度计每年至少标定一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 11:14 | 显示全部楼层
最新规范没有要求多长时间监测一次强度,好多医院按照以前的规范每年测两次
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 11:24 | 显示全部楼层
我们是半年检测一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 11:28 | 显示全部楼层
我们医院两个月一次!由科室自行监测!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 11:35 | 显示全部楼层
使用中的紫外线灯管强度至少每半年监测一次
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 16:09 | 显示全部楼层
还真没注意到呢,新规范没有明确多长时间该监测一次昂。我们目前还是半年监测一次的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 16:51 | 显示全部楼层
路过学习   谢谢     
回复

使用道具 举报