问:如何对紫外线消毒灯监测,制度?记录表?

回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-9 09:26 | 显示全部楼层
设一表格,项目包括科室、监测的日期、时间、紫外线灯管的编号或紫外线灯管安装的房间、监测结果(值)是否合格,监测人签名栏,还可以设备注栏。供你参考,谢谢!

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
四叶草 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-9 09:31 | 显示全部楼层
使用指示卡或紫外线灯强度检测仪进行监测。

紫外线灯管照射强度监测表.doc (49 KB, 下载次数: 46)

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
四叶草 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-9 10:10 | 显示全部楼层
设定专门的表格,做好记录,定期监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-9 10:48 | 显示全部楼层
借鉴学习了,感谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-9 11:18 | 显示全部楼层
现在基本都用紫外线监测卡监测,具体方法《医疗机构消毒技术规范》附录A 清洁 消毒与灭菌的效果监测 A.3 紫外线消毒的效果监测;记录表你在本网页搜索栏搜索看,有不少的表格,综合一下看看哪种表格适合自己……
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-9 11:22 | 显示全部楼层
紫外线消毒管理制度
1紫外线灭菌灯管理及保养制度
(1)新购入的紫外线灯管照射强度不低于90μW/cm²;紫外线消毒指定专人负责,每周1
次95%酒精纱布擦拭灯管,发现灯管表面有灰尘、油污应随时擦拭。
(2)按消毒技术规范要求,每m³面积不少于1.5w,20m³安装30w紫外线灯管,高度距
地面1.8-2.2m,照射时间从开灯5分钟后计时,消毒时间≥30分钟,每日2次。
(3)紫外线灯管尾部要贴灯管启用时间标记,并记录。
(4)进行紫外线照射消毒时,应保持室内清洁干燥,减少灰尘与水雾,以免影响灭菌效果。
(5)进行紫外线照射要关闭门窗,被照射的物品要充分暴露于紫外线下。
(6)用紫外线消毒纸张、织物等粗糙表面时,要延长照射时间,应使其两面均受到照射。
(7)紫外线消毒适宜温度20-40℃,温度过高或过低均会影响消毒效果,可适当延长消毒
时间;用于空气消毒时,杀菌效果最佳的相对湿度40-60%,否则应延长照射时间。
(8)移动式紫外线灯管使用后待冷却后再移动,以免损坏。
(9)紫外线灯管强度半年测定1次,必要时增加测试次数,1000小时后应做紫外线强度
测试;<70&micro;W/cm&sup2;时应立即换管。
(10)紫外线光源不得直接照射到人,以免引起损伤;在紫外线灭菌灯照射下工作时,必
须防护镜,穿防护衣。
2紫外线灯管强度测试方法
(1)打开紫外线灯管的开关,灯亮稳定5分钟后进行测试。
(2)紫外线强度指示卡放在距离紫外线灯管1米(垂直中央下方)有图像的一面朝向灯
管,照射时间1分钟,关掉电源取出测试卡,注意照射时间要准确。
(3)将图像正中央部分与周围相应色块对比,新灯管(30w)以不低于90&micro; W/cm&sup2;为合格;
旧灯管低于70&micro; W/cm&sup2;应更换或延长照射时间。
(4)变色的涂层时间久会褪色,为备以后查检,应将判断结果记录于背面,并用不透光
纸包好,做好记录:①测试日期; ②区域; ③灯管启用时间; ④灯光强度。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
四叶草 + 3 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-9 15:56 | 显示全部楼层
竹语清风 发表于 2014-7-9 11:22
紫外线消毒管理制度
1紫外线灭菌灯管理及保养制度
(1)新购入的紫外线灯管照射强度不低于90μW/cm&sup2; ...

谢谢!老师的指导,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 11:07 | 显示全部楼层
还要看灯管是否定期擦拭哪
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-17 10:24 | 显示全部楼层
竹语清风 发表于 2014-7-9 11:22
紫外线消毒管理制度
1紫外线灭菌灯管理及保养制度
(1)新购入的紫外线灯管照射强度不低于90μW/cm&sup2; ...

太感谢了,制度做的详细实用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表