找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-06 15:55
系统消息:约书亚03表现突出,被小小牧童任命为[手卫生]版块志愿者,可喜可贺!
01-06 11:37
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
01-02 11:15
查看: 1219|回复: 6

[求助] 问:新生儿病房能否安装普通柜式空调?

[复制链接]
发表于 2014-7-4 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 绿茵场 于 2014-7-5 22:08 编辑

我院新生儿病房护士长反映说中央空调不够凉,想加装一般的柜式空调机,请问专家这样可以吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-4 17:31 | 显示全部楼层
因为刚参加了我省关于加强基层医疗机构院感管理基本要求电视电话会议,有专家说院感重点部门不能安装一般的空调。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 18:06 | 显示全部楼层
及时定期清理过滤网,个人认为可以安装一般的空调。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 20:19 | 显示全部楼层
个人看法,可以安装一般的空调,及时定期清理过滤网,并记录。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 21:21 | 显示全部楼层
13829838316 发表于 2014-7-4 17:31
因为刚参加了我省关于加强基层医疗机构院感管理基本要求电视电话会议,有专家说院感重点部门不能安装一般的 ...

什么是一般的空调?不是一般的空调又有什么呢?

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
绿茵场 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 22:45 | 显示全部楼层
中央空调温度是可以调节的,为什么不够凉?另外新生儿室温度是有要求的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-5 08:55 | 显示全部楼层
新生儿室温度湿度是有要求的,维持在要求范围内就可以了。个人认为。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表