找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1620|回复: 10

[求助] 洁净手术室周边区菌落数超标

[复制链接]
发表于 2014-6-30 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教大家,洁净手术室周边区菌落数超标的原因有哪些?手术区是好的,就是周边区菌落数大大超标,观察环境卫生,墙面、天花板用白色纱布检验,确实很干净。请问有哪些可能的原因呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 08:36 | 显示全部楼层
水平层流还是垂直层流?看周边有无漏点!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 08:46 | 显示全部楼层
主要看回风口,是不是出了问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-30 09:00 | 显示全部楼层
回风口也看了,过滤网拿出来,纱布擦过去,没灰
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 09:11 | 显示全部楼层
查一下出风口,回风口等地方,还有采样是否存在污染吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 09:26 | 显示全部楼层
那就要看看层流的出风口和过滤器是不是该更换了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 10:45 | 显示全部楼层
各种过滤器是多长时间更换的,不能使用纱布来擦,应使用低絮的纤维。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 11:45 | 显示全部楼层
过滤器是否有问题?是否按规定维修?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 14:53 | 显示全部楼层
呵呵,我们的百级手术间最近也出现了同样的问题,连续采样几次都是周边区超标,正在查找原因,并且联系当地疾控中心帮我们采样。正在排除哪里出现了问题,有哪位专家老师能帮忙分析一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 09:56 | 显示全部楼层
我们搬新楼了,有百级、万级、负压手术间。想做空气培养,怎样做。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 13:54 | 显示全部楼层
路过学习了各位老师的观点。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条