发表于 2014-6-20 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,手术室分区是应该张贴“非限制区、半限制区、限制区”还是张贴“污染区、清洁区、无菌区”?我们原来贴的是“非限制区、半限制区、限制区”,后来市里领导检查让改为“污染区、清洁区、无菌区”,前几天又有上级领导来检查让改为“非限制区、半限制区、限制区”,到底应该张贴啥?恳请老师赐教。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 11:20 | 显示全部楼层
按“非限制区、半限制区、限制区”进行分区,就是层流也达不到无菌水平

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
依依 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 11:25 | 显示全部楼层
手术室只可以达到洁净,好像没有无菌手术室。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 11:48 | 显示全部楼层
7.2        洁净手术部平面布置
7.2.1 新建工程的建筑柱网布置应满足洁净手术室用房要求和回风夹墙布置要求。
7.2.2 洁净手术部平面必须分为洁净区与非洁净区。洁净区与非洁净区之间的联络必须设缓冲室或传递窗。
7.2.3 洁净区内手术室宜相对集中布置。Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室应处于干扰最小的区域。
7.2.4 洁净手术部的内部平面和洁净区走廊有手术室前单走廊、手术室前后双走廊、纵横多走廊、集中供应无菌物品的中心无菌走廊(即中心岛)和各手术室带前室等形式;应根据本规范第5.2节的规定,本着节约面积、便于疏散、功能流程短捷和洁污分明的原则,按实际需要选用。
7.2.5 洁净手术室的面积应符合国家或卫生行政主管部门的相关规定。特殊功能的手术室可按实际需要确定面积。手术室围护结构的设计应最大限度地利用建筑面积和建筑空间。
7.2.6负压手术室和感染手术室在出入口处都应设准备室作为缓冲室。负压手术室应有独立出入口。
7.2.7 更衣区的淋浴和卫生间应相对封闭,并不应设于更衣室后部。
7.2.8 当人、物用电梯设在洁净区时,若电梯井可能与非洁净区相通,则出口处必须设缓冲室。
7.2.9 在人流通道上不应设空气吹淋室。
7.2.10 换车间内非洁净和洁净两区宜分别设存车区;洁车所在区域应属于洁净区,并应作为缓冲室。
7.2.11 缓冲室应有洁净度级别,并与高级别一侧同级,最高达到6级。根据需要设定与邻室间的气流方向。缓冲室面积不应小于3m2,缓冲室可以兼作他用(如术前准备、存放洁车)。
7.2.12 每 2~4 间洁净手术室应单独设立1 间刷手间,刷手间不应设门;如刷手池设在洁净走廊上,应不影响交通和环境卫生。
7.2.13 洁净手术部不宜有抗震缝、伸缩缝等穿越,当必须穿越时,应用止水带封闭。洁净手术室内不允许有抗震缝、伸缩缝穿越。
7.3        洁净手术部平面布置
《医院洁净手术部建筑技术规范》2013报批
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 12:14 | 显示全部楼层
第一个正确,市领导水平太低,不学新东西。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 12:29 | 显示全部楼层
手术室分区是应该张贴“非限制区、半限制区、限制区”
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 14:31 | 显示全部楼层
路过了,学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-20 14:52 | 显示全部楼层
青霉素 发表于 2014-6-20 11:48
7.2        洁净手术部平面布置
7.2.1 新建工程的建筑柱网布置应满足洁净手术室用房要求和回风夹墙布置要求。
7. ...

谢谢老师的指导,我们是基层医院,没有条件,我们是普通手术室,手术也只做剖宫产和少许妇科手术。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-20 17:03 | 显示全部楼层
谢谢老师们的指点,论坛让我学到了很多,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 10:34 | 显示全部楼层
应该张贴“非限制区、半限制区、限制区”
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-16 16:33 | 显示全部楼层
三区要有明确的隔离界限吗,比如门
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-16 16:34 | 显示全部楼层
如果不必设门的话,那应该张贴在哪里啊,是走廊侧墙上吗
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-2 17:51 | 显示全部楼层
fczdl 发表于 2017-7-16 16:34
如果不必设门的话,那应该张贴在哪里啊,是走廊侧墙上吗

要有缓冲区,贴在地上就可以。