请问:负压手术室的引流液能否倾倒到缓冲间的水池里?

[复制链接]
发表于 2014-6-20 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师,负压手术室产生的废液能否倾倒到通往污廊的缓冲间的水池里?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1582
  • 最近打卡:2025-05-06 08:09:57
发表于 2014-6-20 11:21 | 显示全部楼层
如果医院有污水处理系统,个人认为可以
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-20 11:33 | 显示全部楼层
尘埃1969 发表于 2014-6-20 11:21
如果医院有污水处理系统,个人认为可以

谢谢老师,污水处理系统是有的,是不是必须设一个专用倾倒池?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1582
  • 最近打卡:2025-05-06 08:09:57
发表于 2014-6-20 11:35 | 显示全部楼层
云儿飞 发表于 2014-6-20 11:33
谢谢老师,污水处理系统是有的,是不是必须设一个专用倾倒池?

                      那最好
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2304
  • 最近打卡:2025-05-06 07:40:40
发表于 2014-6-20 11:35 | 显示全部楼层
进负压手术室的是空气传播的疾病,引流液没有传播性,医院都有污水处理系统,可以的。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:6
  • 最近打卡:2024-12-27 10:13:05
发表于 2014-6-20 12:25 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2014-6-20 11:35
进负压手术室的是空气传播的疾病,引流液没有传播性,医院都有污水处理系统,可以的。

引流液里能确保没有病原体吗?我咋觉得哪有些不准确呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 13:28 | 显示全部楼层
普通手术的引流液也不能确保没有病原体呀?医院有污水处理系统,我觉得是可以的。谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-20 14:06 | 显示全部楼层

好的,明白了,谢谢老师!