[求助] 层流手术间在进行空气培养采样时如何布点?

[复制链接]
发表于 2014-6-19 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 依依 于 2014-6-20 16:14 编辑

请问:层流手术间在进行空气培养采样时如何布点?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-19 11:12 | 显示全部楼层
首先看面积,分手术区域和周围区域布点。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-19 11:30 | 显示全部楼层
搜索一下吧,论坛上讨论过很多次了。也可以参照《医院洁净手术部建筑技术规范》。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-19 11:32 | 显示全部楼层
医院消毒卫生标准中要求:参照GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测,内有详尽说明。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-19 11:32 | 显示全部楼层
洁净手术室空气采关布点位置与方法


区域                                     最少测点数                              手术区图示
Ⅰ级  洁净手术室                5点(双对角线布点)
手术区和洁 净辅助用房        8点(每边内2点)
局部100级区
Ⅰ级  周边区   

Ⅱ~Ⅲ级  洁净手术             3点(单对角线布点)                       集中送风面正投影区
室手术区                             6点(长边内2点,短边内1点)         集中送风面正投影区      
Ⅱ级      周边区                   4点(每边内1点)
Ⅲ级      周边区  

Ⅳ级洁净手术室及分散         4点(避开送风口正下方)   
布置送风口的洁净室面         2点(避开送风口正下方)     
积>30㎡
面积≤30㎡  
注:分布在集中送风面正投影区角的采样点距离邻近两边的距离位0.12米