找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1656|回复: 7

[讨论] 洁净手术室空调的维护

[复制链接]
发表于 2014-6-12 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院手术室空调使用二年了,工程师说需要更换高效滤网。求教各位老师,高效 滤网多长时间更换,需不需要清洁风道,如果需要清洁,需不需要视频资料。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-12 20:55 | 显示全部楼层
空气净化管理规范:高效过滤器使用三年或阻力大于160kpa需更换
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-12 21:16 | 显示全部楼层
是洁净室的滤网吗?这个粗效,中效,高效都要按时更换的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-12 22:48 | 显示全部楼层
5.3.2.2  新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-13 08:10 | 显示全部楼层
谢谢了楼上老师的讨论,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-13 08:53 | 显示全部楼层
                                         洁净手术室空调机房日常基本维护与保养准则
                             来源:暖通空调资讯网      时间:2011-09-20
      为使洁净手术室发挥最大的效益,必须对手术室通风系统特别是空调机房内的设备定期的维护与保养,使之在正常状态下运转。保证洁净手术室各项指标在标准之内,下面着重阐述通风系统特别是空调设备的维护与保养。
     1.每月清扫机房卫生,机组应保持干净整洁,无灰尘。
     2.1个月清洗初效过滤器,清洗2-3次后报废更换新的。
     3.2个月清扫中效过滤器,使用半年后报废更换新的。
     4.高效过滤器一般使用二年后报废更换新的。
    5.在清洗清扫过滤器时,应将机组内壁的灰尘清擦干净,最后用消毒液清擦,消毒。
    6.每半年将机组内表冷器用清水冲洗,排水口处用抹布擦干净,并消毒。
    7.每月清扫一次新风口过滤网,将杂物清干净,回风口每周消毒清擦一次。
    8.冷凝水排水口不得有污物,死水。
     9.每季度给封基轴承加油一次,调整风机皮带张紧度,紧固螺丝,防止松动。
     10.发现皮带有起毛、裂纹、变形应及时更换。
     11.每月检查风阀位置是否变动、松动,如有则及时调整拧紧。
      12.每日巡查极其运转并做好记录,特别对水泵、压缩机、电机、水系统的压力、温度、13.阀门、电动调节阀、加湿器等认真观察
     13.每天做好记录
       A. 手术室的温度、湿度、与走廊的压差。B.电压、电流、电量
     14.配电箱、控制箱是机房的心脏,每半年清扫灰尘一次,对烧蚀的开关、接触器及时更换,并防止鼠虫咬坏线缆。
     15.风冷水循环机组在夏季来临前,一定关闭热水给回水的阀门,开启室外空调机组的给回水阀门,检查试运行循环水泵和备用水泵,严禁在室外机组工作状态下,循环水泵处于停机状态,避免压缩机和交换器冻坏。
    16.风冷水循环机组在冬季来临前,一定做好防冻工作,室外机组管道内的水一定放干净,可以拆开一节  阀门开春再组装。巡视水管各阀门的开闭状态,室外机组的管道阀门一定要关闭,热水给回水阀门一定要开启,
     17.空调管道内的水,最好在每年过度季节更换一次,避免水中杂质沉积。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2014-6-13 09:08 | 显示全部楼层
黎卫士 发表于 2014-6-13 08:53
洁净手术室空调机房日常基本维护与保养准则
                  ...

感谢黎卫士提供的资料,下载学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-13 13:10 | 显示全部楼层
感谢黎卫士提供的详细资料,好好学习下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭