教各位老师,层流建设完毕后应如何进行验收?请老师指点一下具体的步骤?该向哪些部门等

回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-11 11:07 | 显示全部楼层
以看看新修订的2014年6月1日实施的GB50333.工程检验(详见规范附录B)
        由于使用方往往只注意细菌浓度和洁净度是否达标,对其他性能和施工做法不闻不问,在运行一段时间后即发生严重故障(如漏水、漏密封油、漏污染气体、新风突然变小等等),再去找原因,可能造成严重后果。所以要特别指出洁净室是多功能的综合整体,空气洁净度或细菌浓度单项指标不能反映洁净室可以投人使用的整体性能;又由于竣工验收主要考查施工质量,综合性能全面评定主要考查设计质量,因此不能互相代替,并且只有竣工验收之后才可进行全面评定。本次GB50333修订在必测项目中增加了谐波畸变率、甲醛浓度、苯和TVOC。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-11 14:57 | 显示全部楼层
茶韵幽香 发表于 2014-6-11 11:07
可以看看新修订的2014年6月1日实施的GB50333.工程检验(详见规范附录B)
        由于使用方往往只注意细菌 ...

非常感谢老师!!!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-11 15:04 | 显示全部楼层
茶韵幽香 发表于 2014-6-11 11:07
可以看看新修订的2014年6月1日实施的GB50333.工程检验(详见规范附录B)
        由于使用方往往只注意细菌 ...

请问老师可不可以上传一份正式稿?我只找到报批稿
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-11 17:10 | 显示全部楼层
欲殴之强忍 发表于 2014-6-11 15:04
请问老师可不可以上传一份正式稿?我只找到报批稿

我也没有哦!都是只有报审批稿。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-12 08:18 | 显示全部楼层
茶韵幽香 发表于 2014-6-11 17:10
我也没有哦!都是只有报审批稿。

好的,谢谢老师哦