《灭菌岗位管理制度》    《压力蒸汽灭菌注意事项》    各位老师 两制度 该怎样制定 求借鉴下
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 21:13 | 显示全部楼层
压力蒸汽灭菌器的使用及注意事项http://whitexlcn.blog.163.com/blog/static/6620086520124118295677/
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 21:21 | 显示全部楼层
     安徽省绩溪县人民医院供应室消毒管理制度   http://www.jxxyy.com.cn/2010/0721/527.html
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 21:30 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,借鉴学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-7 08:18 | 显示全部楼层
谢谢老师提供的网址,下载学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-7 08:24 | 显示全部楼层
压力容器操作人员需具备下列基本条件
(1)经过安全技术教育和安全技术培训,考试合格并取得“压力容器操作人员合格证”后,方准独立进行操作。
(2)操作人员应熟悉生产工艺流程,了解本岗位压力容器的结构、技术特性和主要技术参数,掌握容器的正常操作方法,在容器出现异常情况时,能准确判断,及时、正确地采取紧急措施。
(3)掌握各种安全装置的型号、规格、性能及用途,保持安全装置齐全、灵活、准确可靠。
(4)严格遵守安全操作规程,坚守岗位,精心操作,认真记录,加强对容器的巡回检查和维护保养。
(5)定期参加专业培训域育,不断提高自身的专业素质和操作技能。
压力容器操作人员应履行的职责
(1)按照操作规程的规定,正确操作使用压力容器,确保安全运行。
(2)做好压力容器的维护保养工作,使容器经常保持良好的技术状态。
(3)经常对压力容器的运行情况进行检查,发现操作条件不正常时及时进行调整,遇紧急情况应按规定采取紧急处理措施,并及时向上级主管部门报告。
(4)对任何不利于压力容器安全的违章指挥,应拒绝执行, 压力容器操作人员应履行的职责。填写操作记录、生产工艺记录、运行记录等。
(5)努力学习业务,提高操作技能。
压力蒸汽灭菌器操作标准操作规程

一、准备
1.操作者:戴圆帽,穿专用工作服、专用鞋。做好手卫生。
2.用物:笔、灭菌篮筐、入炉车、出炉车,压力蒸汽灭菌器处于备用状态。
二、操作
1.每日灭菌工作开始前清洁灭菌器。
2.检查电源、水、蒸汽、压缩空气等,确保在正常工作状态。
3.预热:开启灭菌器电源,确认记录打印装置处于正常备用状态,预热灭菌器。
4.预真空灭菌器应在每日开始灭菌运行前空载进行B-D测试。
  (1)检查B-D测试包,确认其完好无损、在有效期内,使用自制B-D测试包时,要按标准要求打包。
  (2)选择B-D测试程序,打开灭菌器清洁侧门,将B-D测试包置于灭菌篮筐中央,将灭菌篮筐置于排气口上方,关闭灭菌器清洁侧门。
  (3)按开始键,开始B-D测试,134℃条件下作用3.5~4min。
 (4)B-D测试完毕按开门键,打开灭菌器清洁侧门,取出B-D测试包。
  (5)判断测试结果并记录:变色均匀一致为合格,变色不均匀一致为不合格。
5.灭菌:
   (1)评估待灭菌包:
     1)敷料包质量不得超过5kg,器械包质量不得超过7kg;脉动和预真空压力蒸汽灭菌器常规待灭菌包体积不宜超过30cm×30cm×50cm,下排气压力蒸汽灭菌器常规待灭菌包体积不宜超过30cm×30cm×25cm.
      2)待灭菌包包装严密、松紧适宜,外包装完整无破损、无补丁,洁净干燥;纸塑包装完整无破损,包内物品距封口处≥2.5cm,密封宽度≥6mm.
    3)待灭菌包标签标识清晰、完整、正确,包括物品名称、包装者(核对者)代码、灭菌日期、失效日期等。
    4)每个待灭菌包包外均粘贴有化学指示胶带(或每个纸塑包装均有化学指示包块)。
  (2)在待灭菌包标签上,填写灭菌器编号、灭菌炉次。
  (3)装载待灭菌包:
    1)下排气压力蒸汽灭菌器的装载量不应超过柜室容积的80℅;预真空和脉动真空压力蒸汽灭菌器装载量不应超过柜室容积的90℅,同时不应小于柜室容积的10℅和5℅.
  2)应使用专用灭菌架或篮筐装载灭菌物品,各灭菌包之间间隔至少2.5cm,利于蒸汽进入和冷空气排出,装载的包不得碰到灭菌炉壁。
     3)尽量将同类物品装放一起灭菌,难灭菌的物件放上层,容易灭菌的物件放下层。混合物件灭菌时,布类敷料包、管道类放上层,金属类放下层。
     4)手术器械包、硬式容器应平放;盆、盘、碗类物品应斜放,包内容器开口朝向一致;玻璃瓶等底部无孔的器皿类物品应倒立或侧放;纸袋、纸塑包装应侧放,且纸塑包装放置时,纸面与塑料面接触,避免塑料面与塑料面直接接触,用专用架固定。
    5)植入物及植入物器械灭菌时,还需加放生物指示剂进行生物监测。
  (4)用入炉车将待灭菌包推入灭菌器,进行灭菌。
     1)按生产厂家的指引,选择合适的灭菌程序灭菌。
     2)灭菌过程中,消毒员严守工作岗位,密切观察各参数的变化和各种仪表的运转情况记录。
  (5)灭菌完毕后卸载。
     1)冷却:用出炉车将已灭菌物品拉出,冷却时间>30min,冷却时避免放在冷气及空调出风口下方,禁止用手触摸各灭菌物品。
     2)每批次灭菌完毕,消毒员应整理灭菌器打印记录,查看灭菌关键参数是否达标,然后仔细查看打印记录,确认灭菌过程是否合格,签名后保存至少3年。
     3)灭菌物品冷却后,取出化学检测包或化学指示卡,检查是否合格,化学指示卡应保留存底。
     4)检查灭菌物品是否湿包。如发现湿包不得发放,分析湿包的原因,记录并处理。无菌包掉落地上或误放到不洁处应视为被污染,需重新处理。
     5)将各灭菌物品分类放置在无菌物品存放间的柜或架子上,注意按灭菌时间先后顺序摆放。分类放置各灭菌物品时,先确认包外化学指示物合格(可以看到包内化学指示物的还要确认包内化学指示物合格)、包装质量合格、标识质量合格。
消毒灭菌员岗位职责
1.在供应室管理人员领导下负责全院各类物品的消毒灭菌工作。
2.灭菌时,消毒员不得擅自离岗,要坚守岗位,密切观察灭菌器的压力,时间和温度,保证灭菌器的灭菌性能,每个敷料包及器械包内放置化学消毒指示卡,每周做细菌培养一次,并认真作好记录。
3.灭菌完毕后,须待室内外压力平衡,即指针降到“0”度,温度降至60°以下方可打开锅门,以免发生危险。
4.要严格掌握灭菌程序,加强脉动真空灭菌器的清洁及保养工作,并保持无菌物品间、检查包装间、敷料间的清洁整齐。
5.要熟练掌握各类物品灭菌的温度,压力和时间,要经常检查高压灭菌器的功能,发现问题及时向护士长报告。
6.检查各种敷料包及器械包准备情况,保持一定的基数,保证及时准确供应。
7.下班前检查水门、气门及电源,整理工作区域,关好门窗。
8.每周大扫除一次。
这是我院的有关灭菌器的一些资料,希望能对您有所帮助!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-24 21:37 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢分享,
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-25 15:16 | 显示全部楼层
http://www.china-cssd.com/forum. ... p;tid=45&extra=
压力蒸汽灭菌器操作员岗位流程