[求助] 关于供应中心应急灭菌间设置的问题请教

[复制链接]
发表于 2014-6-5 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
亲爱的老师,我院新大楼消毒供应中心在十楼,跟手术室在一楼层,因灭菌间目前就摆放了一台0.8立升的脉动压力灭菌器,因我院常有急诊外来医疗器械灭菌,得用小号点的压力灭菌器,不然装载不合要求,但供应室灭菌间已摆放不下别的灭菌器,因此院领导说在一楼单独给个房间,作灭菌间应急用,这样行吗?下下策,我也不知道怎么办。
贡献排行榜:
发表于 2014-6-5 11:44 | 显示全部楼层
不太清楚,不过为何不在医院CSSD中增加一个房间?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-5 12:50 | 显示全部楼层
灭菌前后器械均要从一楼运到十楼,如何转运保证符合要求?如果没有器械专用电梯,应该无法达到要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-5 13:47 | 显示全部楼层
zhuhuayun25243 发表于 2014-6-5 12:50
灭菌前后器械均要从一楼运到十楼,如何转运保证符合要求?如果没有器械专用电梯,应该无法达到要求。

就是的,最好在CSSD其中增设一间无菌间,否则流程无法保证灭菌过程的完善。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-5 14:22 | 显示全部楼层
院领导说在一楼单独给个房间,作灭菌间应急用,这样是不行的,还不如在手术内设置一间。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-5 14:24 | 显示全部楼层
这个不好管理吧,流程不好管理。
回复