感染性疾病科门诊楼房间该安装什么样的水龙头呢? ...
公告区
+ 发布
系统消息:
SIFIC正在收录全网微信公众号,快来参与吧!还可以加入“新媒体联盟”哦。
03-21 08:09
高山雪莲W
:
2025年2月份优秀回帖
03-17 08:04
高山雪莲W
:
2025年2月份优秀主题贴
03-17 08:03
系统消息:
SIFIC辩论赛奖励机制
03-06 08:48
系统消息:
AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦)
#AI工具#
01-07 16:18
系统消息:
上传视频拿金币,快来上传你最喜爱的感控相关视频吧!
#👈点我了解详情#
01-06 15:55
小小牧童
:
竟然才知道,SIFIC论坛可以一键搜索【知名专家】的授课笔记资源啦!
#SIFIC感染科普笔记#
01-02 17:30
返回列表
发新帖
查看:
1892
|
回复:
13
[求助]
感染性疾病科门诊楼房间该安装什么样的水龙头呢?
[复制链接]
沧浪之水
沧浪之水
当前离线
积分
19461
打卡等级:小镇青年
打卡总奖励:446
最近打卡:2025-04-03 07:48:01
发表于 2009-1-23 22:12
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
感染性疾病科门诊楼房间该安装什么样的水龙头呢?
我院新的独立的感染性疾病科门诊楼已经建好了,包括发热呼吸道门诊、手足口病门诊、肝炎门诊、肠道门诊、肺结核门诊等
6
个诊室和配套用房挂号收费室、化验室、放射科、药剂科、注射室等,预备农历过年后不久即搬迁过去。今天就安装
水龙头问题相关人员初步提出几个不同意见:
1.
这些房间均配备
肘式水龙头。(理由:因为脚踏式或感应式水龙头很容易损坏,而且价格较贵。)
2. 6
个诊室和注射室、化验室安装
感应式水龙头,其他房间安装肘式水龙头。
3.
这些房间均安装
感应式水龙头。——请教各位网友:你医院的相应情况怎么样?或者谈谈你的看法。先说谢谢了!
回复
举报
楚楚
楚楚
当前离线
积分
12634
发表于 2009-1-23 22:57
|
显示全部楼层
回复 #1 沧浪之水 的帖子
感应式水龙头容易坏;
脚踏式水龙头太难看,而且价格也不便宜;
最佳选择:肘式水龙头
回复
顶
踩
举报
沧浪之水
沧浪之水
当前离线
积分
19461
打卡等级:小镇青年
打卡总奖励:446
最近打卡:2025-04-03 07:48:01
楼主
|
发表于 2009-1-23 23:27
|
显示全部楼层
回复 #2 楚楚 的帖子
谢谢楚管的指导!:handshake
记得08年省卫生厅带队检查手足口病防治工作时,明确要求相应诊室安装感应式水龙头,当时马上整改落实,把肘式水龙头改换成感应式水龙头。所以,现今如果安装肘式水龙头觉得不塌实。不知这方面有没有明确的规定呢?:(
回复
顶
踩
举报
绿谷
绿谷
当前离线
积分
6180
发表于 2009-1-24 09:51
|
显示全部楼层
回复 #3 沧浪之水 的帖子
因地制宜——:( :( “因人制宜”
回复
顶
踩
举报
莫沙比利
莫沙比利
当前离线
积分
1683
发表于 2009-1-24 11:38
|
显示全部楼层
回复 #1 沧浪之水 的帖子
我们医院的情况是:诊室和注射室、化验室安装感应式水龙头,其他房间安装肘式水龙头。
回复
顶
踩
举报
沧浪之水
沧浪之水
当前离线
积分
19461
打卡等级:小镇青年
打卡总奖励:446
最近打卡:2025-04-03 07:48:01
楼主
|
发表于 2009-1-24 12:48
|
显示全部楼层
回复 #5 莫沙比利 的帖子
谢谢你的介绍!:handshake
能介绍洗手间安装什么样的水龙头吗?
回复
顶
踩
举报
宽以待人
宽以待人
当前离线
积分
2219
打卡等级:常驻代表
打卡总奖励:203
最近打卡:2025-04-02 09:07:08
发表于 2009-1-25 08:44
|
显示全部楼层
感应式水龙头效果最好,但容易坏,成本也高。肘触式或脚踏式成本低些,洗手间安装脚踏式可能更好些,完全杜绝了手接触。
个人见解,供参考。
回复
顶
踩
举报
xiaolongnv
xiaolongnv
当前离线
积分
4241
发表于 2009-1-25 10:15
|
显示全部楼层
感应式的确故障率太高,我院脚踏式的效果很好。
肘触式的可以在工作人员区域使用,公共区域建议首选脚踏式。
回复
顶
踩
举报
桃子妖妖
桃子妖妖
当前离线
积分
3214
发表于 2009-2-2 19:12
|
显示全部楼层
我院一直使用的感应式水龙头,还好,坏的较少:)
回复
顶
踩
举报
小点点
小点点
当前离线
积分
11487
打卡等级:偶尔看看
打卡总奖励:54
最近打卡:2024-12-02 08:37:50
发表于 2009-2-2 20:36
|
显示全部楼层
水龙头已不用手接触为关键所在,固无论哪种只要适合自己的医院就行。
回复
顶
踩
举报
柳莹依
柳莹依
当前离线
积分
4963
发表于 2009-2-2 22:19
|
显示全部楼层
只要是非手接触式的都可以(卫生部手卫生规范征求意见稿),检查者如果一定要咬定感应式就向他请教出处.
回复
顶
踩
举报
ehbv
ehbv
当前离线
积分
1046
发表于 2009-3-13 00:12
|
显示全部楼层
还是楼上的这个观点最好!
回复
顶
踩
举报
zlq718
zlq718
当前离线
积分
292
发表于 2009-7-26 10:37
|
显示全部楼层
同意7楼的建议。
回复
顶
踩
举报
深深深深的海
深深深深的海
当前离线
积分
833
发表于 2013-4-8 16:29
|
显示全部楼层
我们医院安装的是脚踏式的,用起来很方便,而且损坏的很少。
回复
顶
踩
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
法规文件库
清洁消毒灭菌技术
感控文化宣传
Copyright © 2007-2025
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
E-mail:sific2007@163.com QQ:2420400092(小小牧童)
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表