找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1380|回复: 5

[求助] 洁净区域的进出

[复制链接]
发表于 2014-5-26 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问论坛的老师们,手术区域和办公区域均作了净化,其中手术区域的走廊10万级,办公生活区域30万级,请问这种情况下,工作人员可以直接进出吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 15:19 | 显示全部楼层
1.相互连通的不同洁净度级别的洁净用房之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。最小静压差应大于或等于5Pa,最大静压差应小于20Pa,不应因压差而产生哨音或影响开门。
7.2.2 洁净手术部平面必须分为洁净区与非洁净区。洁净区与非洁净区之间的联络必须设缓冲室或传递窗。
7.2.11 缓冲室应有洁净度级别,并与高级别一侧同级,最高达到6级。根据需要设定与邻室间的气流方向。缓冲室面积不应小于3m2,缓冲室可以兼作他用(如术前准备、存放洁车)。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 15:26 | 显示全部楼层
GB50333-2002中:5.2.2 洁净区里宜按对空气洁净度级别的不同要求分区,不同区之间应设置分区隔断门。
工作人员通过隔断门进出。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 16:33 | 显示全部楼层
路过学习了 ,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 16:57 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享解答。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-26 18:40 | 显示全部楼层
三个人的空间 发表于 2014-5-26 15:26
GB50333-2002中:5.2.2 洁净区里宜按对空气洁净度级别的不同要求分区,不同区之间应设置分区隔断门。
工作 ...

谢谢老师指导,目前我们有分区隔门
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |