[求助] 集中空调通风系统的空气采样

[复制链接]
发表于 2014-5-15 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问老师们:集中空调通风系统的空气采样,《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》中规定空气采样要用浮游菌法,能否用沉降法采用空气培养皿来做呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-15 11:59 | 显示全部楼层
按照《医院消毒卫生标准》
Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法;
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境采用平板暴露法;
所以应该可以用沉降法。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-15 14:15 | 显示全部楼层
不能用沉降法采用空气培养皿来做,需专门机构专门设施。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-15 15:30 | 显示全部楼层
D.5.1  采样点:每套空调系统选择3个~5个送风口进行检测.每个风口设置1个检测点,一般设在送风口下方15 cm~20 cm、水平方向向外50 cm~100 cm处。
D.5.2采样环境条件:采样时集中空凋系统必须在正常运转条件下.并关闭门窗15 min~30 min以上,尽量减少人员活动幅度与频率.记录室内人员数量、温湿度与天气状况等,
D.5.3  采样方法:以无菌操作,使用撞击式微生物采样器(D.3.1)以28.3 L/min流量采集5 min-15 min。