TUAS 发表于 2014-4-28 10:51 其实在ICU床位便安置流动水洗手台不好
查看全部评分
TUAS 发表于 2014-4-28 10:56 第一,建筑设计上要加大花费; 第二,流动水池易污染ICU床位周遭环境; 第三,曲霉菌、军团菌、CD污染风 ...
尘埃1969 发表于 2014-4-28 11:28 赞同老师的意见,但ICU建设规范要求每2张床位设置一洗手设施
TUAS 发表于 2014-4-28 11:45 我想应该是有“有条件的医院”这一前缀的,否则,某规范欠妥。 实在觉得,ICU病区的床位间,快速手消的 ...