找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 36545|回复: 8

[求助] ICU负压隔离病房

[复制链接]
发表于 2014-4-23 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师在ICU负压隔离病房内要不要装洗手池?在缓冲间里有一个洗手池了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-23 21:06 | 显示全部楼层

ICU负压病房

请问各位老师在ICU负压隔离病房内要不要装洗手池?在缓冲间里有一个洗手池了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-23 21:17 | 显示全部楼层
不需要,负压病房没必要装洗手装置。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-23 21:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 haf123 于 2014-4-23 21:46 编辑

规范要求负压隔离病房要有卫生间呀
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-23 22:04 | 显示全部楼层
不需要 缓冲区有洗手池够了 病房内备快速手消毒液足够
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-23 22:27 | 显示全部楼层
石磊--wxmsl 发表于 2014-4-23 21:17
不需要,负压病房没必要装洗手装置。

还是有些疑惑:不是为了预防疾病,有洗手设施还是要的,否则,好别扭!有手消也可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-24 06:02 | 显示全部楼层
haf123 发表于 2014-4-23 21:06
请问各位老师在ICU负压隔离病房内要不要装洗手池?在缓冲间里有一个洗手池了。

重病室应有完整的洗手设施。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-28 16:02 | 显示全部楼层
赞成5楼的意见,在缓冲间有洗手池就行了,负压病房摆放快速手消。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-9 07:37 | 显示全部楼层
很郁闷,我们ICU负压病房的缓冲间没有洗手设施,只能备手消了,病房里倒有洗手池。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表