[求助] 层流系统清洗问题

  [复制链接]
发表于 2014-4-17 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
ICU病房是层流系统,ICU主任说已使用3年了,加上去年至今,多重耐药菌的病人很多,好象有书说3年就要清洗,所以我提出要全面清洗层流系统。请问:三年,这个时间出自哪里?因为要打报告给领导安排人员清洗。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 21:39 | 显示全部楼层
《医院空气净化管理规范 》5.3  空气洁净技术 
5.3.1  设计要求 
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB 50333的要求。 5.3.2  维护与保养要求 
5.3.2.1  空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。 
5.3.2.2  新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。 
5.3.2.3  末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。 
5.3.2.4  排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。 5.3.2.5  定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。 
5.3.2.6  设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。

应该是和设备的维护周期有关吧

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
小点点 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 21:44 | 显示全部楼层
呵呵,愿闻其详,我也不是很清楚的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 21:50 | 显示全部楼层
谢谢版主提供的资料,再次学习了!

回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 21:54 | 显示全部楼层
层流ICU更换中高效过滤器后,怎样监测?有无监测的评判标准?需要作年检吗?有无参考标准?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 22:13 | 显示全部楼层
手术室洁净系统过滤系统的更换,其中高效过滤器宜36个月以上更换一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-18 08:15 | 显示全部楼层
宁静168 发表于 2014-4-17 22:13
手术室洁净系统过滤系统的更换,其中高效过滤器宜36个月以上更换一次。

遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-18 08:28 | 显示全部楼层
按照现有的最新规范、标准来做总是没有错的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-18 08:31 | 显示全部楼层
谢谢老师们的解答,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-18 08:36 | 显示全部楼层
我们医院的层流系统维护管理仍依赖设备提供方完成,清洁维护不规范,感控科与手术室护长正在讨论制定维护保养手册。相关知识还有待我们继续学习领会。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-18 09:10 | 显示全部楼层
我们是设备科配有专职人员负责清洗维护
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-18 09:11 | 显示全部楼层
层流洁净系统分为初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器,入风口、回风口等,这些国家有明确规定要定期清洗、更换,按规定执行就是了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-18 10:33 | 显示全部楼层
焚膏继晷 发表于 2014-4-17 21:39
《医院空气净化管理规范 》5.3  空气洁净技术 
5.3.1  设计要求 
洁 ...

谢谢老师分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-18 12:09 | 显示全部楼层
我院没有专门技术人员维护,领导安排一个电工,我按照空气净化管理规范把维护时限要求制成表格交予他执行,可执行不力,很恼火!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-18 16:21 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-18 17:54 | 显示全部楼层
一般情况下,医院要和一个公司签订维修合同,主要是层流洁净系统的厂家在当地注册的,我们是后勤部门管理,各种过滤器、入风口、回风口等,按照国家有规定要求定期清洗、更换,还能进行一些指标的监测。医院感染管理科监管,很顺利的!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-20 09:14 | 显示全部楼层
每周都要维护的                  
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-20 09:15 | 显示全部楼层
每周都要维护的                  
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-21 11:46 | 显示全部楼层
非常感谢各位老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-25 16:59 | 显示全部楼层
GB50333有要求的