找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-06 15:55
系统消息:约书亚03表现突出,被小小牧童任命为[手卫生]版块志愿者,可喜可贺!
01-06 11:37
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
01-02 11:15
查看: 6188|回复: 41

[原创] 传递窗紫外线灯管强度监测

 火.. [复制链接]
发表于 2014-4-13 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 落花生 于 2014-4-13 23:01 编辑

传递窗紫外线灯管强度监测

传递窗紫外线消毒.doc (22 KB, 下载次数: 111)

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
落花生 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-13 22:57 | 显示全部楼层
传递窗紫外线灯管辐照度测量"普通型或低臭氧型直管紫外灯,新灯管的辐照度值应为:功率10W,≥65 uW/cm2 ;功率15W,≥145 uW/cm2 。使用中的灯管其辐照度值:功率10W,≥45 uW/cm2 ;功率15W,≥100 uW/cm2 ,低于此值者应予以更换"。请问楼主这个数据来自和文件或规范?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-13 23:08 | 显示全部楼层
不知楼主说的传递窗是否是消毒供应中心的传递窗? 传递窗一定要有紫外线照射吗? 个人认为一般做好物表清洁消毒就可了.
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 08:02 | 显示全部楼层
xiesq999 发表于 2014-4-13 23:08
不知楼主说的传递窗是否是消毒供应中心的传递窗? 传递窗一定要有紫外线照射吗? 个人认为一般做好物表清洁消 ...

我们传递窗是要求做好物表清洁,未要求一定要紫外线照射的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 08:09 | 显示全部楼层
我们医院没按紫外线灯管,传递窗物表只要保持清洁做好消毒就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 08:09 | 显示全部楼层
帮楼主贴出来供大家阅读:传递窗紫外线消毒灯管的辐照强度测定:开启紫外灯5min后,用中心波长为253.7nm的紫外线强度测定仪
    在灯管下方垂直中心操作面处测量其辐照度值(uW/cm2)。普通型或低臭氧型直管紫外灯,新灯管的辐照度值应为:功率10W,≥65 uW/cm2 ;功率15W,≥145 uW/cm2 。使用中的灯管其辐照度值:功率10W,≥45 uW/cm2 ;功率15W,≥100 uW/cm2 ,低于此值者应予以更换。
   紫外强度分布:开启紫外灯5min后,在传递窗底部测量中央及四角5个位置的紫外线强度(uW/cm2),确定紫外线强度最弱位置。以紫外线强度最弱位置达到所需照射剂量的。
   对使用中的紫外线灯应3~6个月用紫外线辐射照度仪作一次强度检测,发现强度不合格的灯管要及时更换。用紫外线辐射照度仪每年作一次计量标定,以保持准确性。监测时,必须按照《消毒技术规范》中的测定条件,电压220V,温度20℃以上,相对湿度小于60%,以开灯5min后的稳定强度为紫外线杀菌灯的辐射强度。也可用紫外线辐射强度化学指示卡测定,将指示卡距灯管1m处照射1min,光敏涂料由白色变为紫红色,与标准色块相比,便可知灯管辐射强度。
灯管定期保洁
紫外线灯管表面的灰尘和油垢,会阻碍紫外线的穿透,使用中应注意灯管的擦拭与保洁,新灯管使用前,可先用75%酒精棉球擦拭。使用过程中一般每2周擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭,保持灯管的洁净和透明,以免影响紫外线的穿透及辐射强度。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +6 收起 理由
手榴弹 + 1 + 6 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 08:19 | 显示全部楼层
我医院没按紫外线灯管,传递窗物表只要保持清洁做好消毒就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 08:21 | 显示全部楼层
传递窗的高度没有差别吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 08:22 | 显示全部楼层
有安装啊,包括检验科的传递窗
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 08:40 | 显示全部楼层
传递窗1米以外在哪里?垂直以下,好难做到这样监测,是不是要取下来到其他地方再测。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 08:50 | 显示全部楼层
感谢分享……学习……学习……
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 08:53 | 显示全部楼层
我们也有安装,但检测很多疑问,谁的传递窗垂直距离≥1m ?标准是什么?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-14 09:07 | 显示全部楼层
落花生 发表于 2014-4-13 22:57
传递窗紫外线灯管辐照度测量"普通型或低臭氧型直管紫外灯,新灯管的辐照度值应为:功率10W,≥65 uW/cm2 ; ...

谢谢老师的关注!这份资料是安装人员提供的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-14 09:11 | 显示全部楼层
guangzhouanan 发表于 2014-4-14 08:53
我们也有安装,但检测很多疑问,谁的传递窗垂直距离≥1m ?标准是什么?

我们收到安装人员给的这份资料,也感到疑惑,要再咨询他们才行。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 09:13 | 显示全部楼层
我医院按紫外线灯管时间长了且无法监测强度坏了就没有更换,传递窗物表只要保持清洁做好消毒就可以了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-14 09:19 | 显示全部楼层
xiesq999 发表于 2014-4-13 23:08
不知楼主说的传递窗是否是消毒供应中心的传递窗? 传递窗一定要有紫外线照射吗? 个人认为一般做好物表清洁消 ...

谢谢老师的关注,是ICU的传递窗。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-14 09:20 | 显示全部楼层
缓缓轻风 发表于 2014-4-14 08:40
传递窗1米以外在哪里?垂直以下,好难做到这样监测,是不是要取下来到其他地方再测。

我们收到安装人员给的这份资料,也感到疑惑,要再咨询他们才行。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-14 09:22 | 显示全部楼层
阡陌 发表于 2014-4-14 08:09
帮楼主贴出来供大家阅读:传递窗紫外线消毒:灯管的辐照强度测定:开启紫外灯5min后,用中心波长为253.7nm ...

谢谢老师把我的贴子贴出来!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 09:50 | 显示全部楼层
我们医院没按紫外线灯管,传递窗物表只要保持清洁做好消毒就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 10:09 | 显示全部楼层
我们供应室传递窗安装紫外线灯,是8W的一直对监测比较困惑,有没有这方面的标准?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表