我看了你的图纸,只能从改动不大,符合原则的角度.提出如下意见供参考:
1.你们护理部在去污区增加的一个窗口的建议是不能采纳的.因为病区使用过的物品无论是否清洁,都必须经过清洗程序,不能直接进入包装,这是原则.清洗后的物品你们已经设了传递窗.
2.去污区接收不必设传递窗,放张分类台即可,以分类台为界划分相对半污染区.外面的回收车将物品卸下后,向左进入洗车间,所以建议稍扩大洗车间,出入双开门.
3.较为理想的改动是把交班室和女更衣室与现在的敷料室和一次物品仓库调换位置。污染区的休息室设开放式位于走廊一头,更加舒适通风。
4.如不能按照3.的意见改动,建设调整改敷料间与一次性物品仓库功能。将敷料间改为综合库房,带外包装的敷料及一次性物品均放在此间,分区放置。拆了包装的一性次物品才进入入一次性物品间,按无菌物品存放区的管理要求,直接发放。较好的设计应该是一次性物品与无菌物品能有传递窗相连,由无菌区发放可以节省人力。所以现在的位置从医院感染的角度是没有问题的.
5.建议取消敷料打包间的外侧门,改成传递窗。拆了外包装的敷料、包布、及你反复提到的待灭菌物品从此窗进入包装间进行灭菌。
6. 三个缓冲间的位置前面都留下了走廊,很浪费地方,是否已经建好?新建供应室这个区域布局比较失败的。 |