百级血液科层流、静脉配置中心空气标准问题请教 ...
返回列表
发新帖
查看:
1140
|
回复:
5
百级血液科层流、静脉配置中心空气标准问题请教
[复制链接]
liser
liser
当前离线
积分
1886
发表于 2014-3-28 23:03
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
疗机构消毒技术规范2012
洁净手术部(室)和其他洁净场所,空气中的细菌菌落总数要求应遵循GB 50333。
医院消毒卫生标准2012
洁净手术部 符合GB50333要求;其他洁净场所 ≤4.0(30min)
==================================
那么百级血液科层流、静脉配置中心空气是不是达到医院消毒卫生标准2012中其他洁净场所 ≤4.0(30min)就可以了?但是与GB 50333相差很远!怎么执行?具体沉降菌标准各是多少?都按照GB 50333手术区标准执行?
回复
使用道具
举报
阡陌
阡陌
当前离线
积分
5359
发表于 2014-3-29 07:20
|
显示全部楼层
院烧伤洁净病房是按 其他洁净场所 ≤4.0(30min)
标准执行的
回复
顶
踩
使用道具
举报
快乐美辰
快乐美辰
当前离线
积分
1892
发表于 2014-3-29 08:01
|
显示全部楼层
既然知道是百级的,就应达到百级的标准。
回复
顶
踩
使用道具
举报
jcyyhlb
jcyyhlb
当前离线
积分
43383
发表于 2014-3-29 08:20
|
显示全部楼层
医院消毒卫生标准2012
洁净手术部 符合GB50333要求;其他洁净场所 ≤4.0(30min)
按规范执行。
回复
顶
踩
使用道具
举报
lyk
lyk
当前离线
积分
5537
发表于 2014-3-29 09:34
|
显示全部楼层
《静脉用药集中调配质量管理规范》要求:静脉用药调配中心(室)洁净区的洁净标准应当符合国家相关规定,经法定检测部门检测合格后方可投入使用。
各功能室的洁净级别要求:
1.一次更衣室、洗衣洁具间为十万级;
2.二次更衣室、加药混合调配操作间为万级;
3.层流操作台为百级。
回复
顶
踩
使用道具
举报
ynosmile
ynosmile
当前离线
积分
36830
发表于 2014-3-29 10:07
|
显示全部楼层
静脉用药调配中心(室)洁净区的洁净标准应当符合国家相关规定,经法定检测部门检测合格后方可投入使用。
各功能室的洁净级别要求:
1.一次更衣室、洗衣洁具间为十万级;
2.二次更衣室、加药混合调配操作间为万级;
3.层流操作台为百级。
其他功能室应当作为控制区域加强管理,禁止非本室人员进出。洁净区应当持续送入新风,并维持正压差;抗生素类、危害药品静脉用药调配的洁净区和二次更衣室之间应当呈5~10帕负压差。
出自:卫生部办公厅关于印发《静脉用药集中调配质量管理规范》的通知卫办医政发〔2010〕62号
供参考。
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长推荐
/1
“2024年09月优秀主题帖”公示啦
每月一期的优秀主题帖评选结果出炉啦! 你的帖子上榜了吗?
查看 »
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表