发表于 2014-3-28 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
疗机构消毒技术规范2012
洁净手术部(室)和其他洁净场所,空气中的细菌菌落总数要求应遵循GB 50333。
医院消毒卫生标准2012
洁净手术部        符合GB50333要求;其他洁净场所        ≤4.0(30min)
==================================
那么百级血液科层流、静脉配置中心空气是不是达到医院消毒卫生标准2012中其他洁净场所        ≤4.0(30min)就可以了?但是与GB 50333相差很远!怎么执行?具体沉降菌标准各是多少?都按照GB 50333手术区标准执行?

回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-29 07:20 | 显示全部楼层
院烧伤洁净病房是按  其他洁净场所  ≤4.0(30min)
标准执行的

回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-29 08:01 | 显示全部楼层
既然知道是百级的,就应达到百级的标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-29 08:20 | 显示全部楼层
医院消毒卫生标准2012
洁净手术部        符合GB50333要求;其他洁净场所        ≤4.0(30min)
按规范执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-29 09:34 | 显示全部楼层
《静脉用药集中调配质量管理规范》要求:静脉用药调配中心(室)洁净区的洁净标准应当符合国家相关规定,经法定检测部门检测合格后方可投入使用。
各功能室的洁净级别要求:
1.一次更衣室、洗衣洁具间为十万级;
2.二次更衣室、加药混合调配操作间为万级;
3.层流操作台为百级。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-29 10:07 | 显示全部楼层
静脉用药调配中心(室)洁净区的洁净标准应当符合国家相关规定,经法定检测部门检测合格后方可投入使用。
各功能室的洁净级别要求:
1.一次更衣室、洗衣洁具间为十万级;
2.二次更衣室、加药混合调配操作间为万级;
3.层流操作台为百级。
其他功能室应当作为控制区域加强管理,禁止非本室人员进出。洁净区应当持续送入新风,并维持正压差;抗生素类、危害药品静脉用药调配的洁净区和二次更衣室之间应当呈5~10帕负压差。
出自:卫生部办公厅关于印发《静脉用药集中调配质量管理规范》的通知卫办医政发〔2010〕62号
供参考。